低压配电柜现场安装步骤
在坛子里看到这个问题,我很兴奋,以为可以借鉴一下,哎,没想到想知道这个问题的人很多,我现在正施工10台低压柜安装和2台高压及2台变压器的安装,这个配电点是供矿井井下制冷系统的,我把我们的步骤说一下,仅参考:1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难)2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找90度3、柜子到位拆掉后面盖板找正 初步找正后还要用水平仪校验,由于柜子的重量和移动可能导致基础变形和移位。4、找正结束,安装母排,这套制冷系统是SIEMAG公司的,柜子也不知道谁设计的,全是排 每相4根母排,装母排装得我现在打字还酸,有一点注意互感器不要遗漏,因为你好不容易装上的母排会因互感器而重新再来,一般穿母排的时候可以涂润滑油(凡士林),母连处搞点导电膏,这样插入拔出都比较容易。5、目前工程就进行到这,明天放YJV22 3*95的电缆1000M,想养活自己真的很难啊 ,6、进线压线 等到了那一步 我再来此地!接
低压配电柜该如何安装?(转载)
本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 编辑 (1)低压配电柜开箱检查。 ①低压配电柜开箱检查清点工作应由业主(建设单位)、监理单位、施工单位、生产设备单位组成核验小组,对箱内物件进行核实检查,应符合设计图纸设备清单及装箱单的规格型号,数盆质址要求,并逐一登记造册, ②首先对未经开箱的箱体进行外观检查,检查在搬运过程中.有无扳坏现象,低压配电柜是否立放、倒置,有否倾倒和受过冲击碰撞,剧烈振动的现象。同时检查包装箱上是否注明防雨、防振、防倾倒等标志,均应齐全、完好。 ③按照设备清单及技术资料,开箱核实检查,低压配电柜规格型号及其设备附件是否符合设计要求,数量是否齐全,有无损坏腐蚀等情况。随机文件清单、零配件是否齐全,柜内电气元件有无破损或其他异脱况, ④低压况电拒及其附件,应有完整的接线方案,系统图等技术资料,以便于施工安装、调试维修使用,并附有产品合格证. ⑤低压配电柜与动力