一、总配电箱的几个原则 1.总配电箱以下可设置诺干个分配电箱,分配电箱以下可设置多个开关箱;总配电箱应设在离电源较近的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30 ** ,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30 ** ·s。 二、三级配电二级漏保的要求 1.施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护; 2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱; 3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; 4.总配电箱与开关箱应安装漏
单位使用的电是物业供电,现在工厂设备配电也是经常性改动导致现在系统图,规划图上面与现场实际完全对应不上。设备这块一一统计也比较麻烦,而且单位还涉及几个独立部门更加大了统计难度。 现在的方法是;1;总配电箱有电流表三块。是不是记录的L-N的线电流。电压值则为220V 2; 抄取各相的电流值乘电压值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,我电压值应该取220V,还是380V做为乘积。为什么???
各位仁兄,小弟刚刚参加工作,对配电箱的总功率因数的确定不是很熟悉,希望高人多多指教,还有总的利用系数的选择?!!!
总配电箱系统图中的一条线表示:BVR-5*6 PVC25 FC ABC 12.6KW,表示是总配电箱到分配箱是采用沿地面或地板敷设,但在一层平面图中看不出来,一层平面图中的分配电箱只画了个向上配线的符号。我的问题是:这样的配电方式是不是总配电箱到一层配电箱,然后一层配电箱到二层配电箱等等,沿墙内敷设。这样子的话敷设方式好像冲突了。再来,总配电箱到各层分配箱是如何分配的,树干式?如何敷设?平面图怎么表示出来
下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢! 另外请教一下: 1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧? 2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆)) 麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!
知识点:总配电箱
大家来批批 这个施工用电总配电箱.进线两个开关都是 630A,出线 刀开关200A,漏电断路器250A,额定漏电动作电流100mA,动作时间0.1s.
在低压总配电箱,比如说一栋十层的住宅的总配电箱里需要加隔离开关吗?审图的工程师每次都说要加,但是我们这里的老工程师每次都坚持不用加,我对此不是很理解!请求大家对此发表下自己的看法
总配电箱与分箱之间,我从没见过有过路箱这一说,请问行家们可否告之,有的话,距离多少该有个过路箱,哪个规范里面有.在这先谢谢了
如题。在电气图纸送审查时,供电部门提出,住宅的每个户内总配电箱需加设一个总漏电保护器。原设计中的插座回路已分别设置了漏电开关的,他还是要求加设一个总漏电开关。请教哪个规范有这个规定啊,还是地方本身的要求呢?静侯答复。
本帖最后由 博观约取 于 2015-1-5 14:07 编辑 住宅单元无底层总配电箱,2单元的顶层电梯配电箱合断是不是不太方便?本单元无总箱,得去1单元
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
本文是以三路分三路为例,总配电箱到分配电箱的接线方法说明。1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出。总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零。五线之间架设的安全距离。2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
各位仁兄,小弟刚刚参加工作,对配电箱的总功率因数的确定不是很熟悉,希望高人多多指教,还有总的需要系数的选择?!!!
我们的5层住宅楼5000多平方米,35户。各户和单元配电箱均有漏电保护、断路器(其中单元配电箱内均设有避雷器)等,请问:楼总配电箱能否取消(内设正泰牌楼总断路器1台)?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。