消防动力配电系统设计求助
如图:GA-AP是门卫总箱,进线来自厂区变电所低压开关柜(为非耐火电缆)。GA-AT是门卫内消防配电箱,进线一路来自总箱GA-AP(耐火电缆),另一路来自相邻消防泵房消防配电箱FP-AT(耐火电缆)。低压柜内给总箱GA-AP馈线回路设置了电气火灾监控。 问题1:低压开关柜给总箱GA-AP馈线处监测到剩余电流跳掉GA-AP电源,意味着跳掉了消防配电箱GA-AT的一路消防电源,是否合理?是否应该在GA-AP馈线处设置电气火灾监控吧? 问题2:总箱GA-AP供给门卫内正常负荷及提供消防配电箱GA-AT一路消防进线电源。GA-AP本质上是门卫单体的总配电箱,不属于消防配电箱吧,所以进线采用非耐火电缆是合理的吧? 求大神指点,我好像经常看到这种设计,不知是否合理?
别墅配电箱、管线、回路等设计求助
请问高手,一栋05年三层别墅,开发商原有强电箱、弱电箱各一个,设于一层。线路走桥架从管道井上二三楼。三相240A设计。原有灯线、插座线等都走天。顶面未做封闭,需业主进场后自行吊顶封闭。装修公司进场后,设计19个回路。摒弃电线从桥架经管道井到二三楼路径,而是每回路直接从配电箱接4分pvc管,接了19根,钻天花板引线到二三楼。电路全从地上走。引线过程中绕线明显,走的都是最远距离,到三楼的回路几乎要走10个直角弯才能进房间。该房需安装电地热。电地热经销商设计190A的总用电量,要求单独设配电箱。因每间房可以单独温控,设计了20个回路。装修公司将此配电箱也放在一楼,20回路全从此到二三楼。请教高手,一个配电箱设计合理吗?是否应该分层设三个?4分管是否管径过小?19个回路:厨房4回路;皇明太阳能1回路;卫星电视1回路;花园1回路;软水1回路;弱电箱1回路;卫生间4回路,其中一楼卫生间2个回路;普通插座3回路,以上都是4平方线。照明2.5平方3回路。19根pvc管直接连接在一个240A的配电箱上,此
动力配电箱与照明配电箱的区别
配电箱分为动力配电箱和照明配电箱,它们都属于配电系统的末级设备。二者都是强电。 照明配电箱:进线220VAC/1或380AVC/3,电流在63A规格以下,负载主要是照明器(16A以下)及其它小负荷,民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。照明配电断路器选择一般是配电型、照明型(短时过载倍数中、小)。 动力配电箱:进线380AVC/3,主要作为电动机等动力设备的配电,另,照明配电总进线电流大于63A时,也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型(短时过载倍数中、大)。 在使用中关于配电箱的维护保养工作也不容忽视,主要应注意以下几点:防潮、防高温、防腐蚀性的气体和液体等等。在进行保养工作时应注意以下三点:1、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很