精华汇总
抗震剪力墙
更多
剪力墙抗震等级
剪力墙结构抗震吗
框架剪力墙抗震吗
框架剪力墙抗震
抗震墙剪力墙
打剪力墙
一般剪力墙
剪力墙如何
框架剪力墙结构抗震
框架剪力墙抗震等级
抗震墙和剪力墙的区别
剪力墙结构
钢板剪力墙
剪力墙拆除
剪力墙编号
剪力墙图例
剪力墙承重
剪力墙构造
剪力墙分布
剪力墙超限
短肢剪力墙
高层剪力墙
剪力墙好吗
何为剪力墙
平法剪力墙
#
抗震剪力墙
#
300
抗震剪力墙专题,为您提供抗震剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震剪力墙相关的专业交流讨论,更多抗震剪力墙相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教大家-这样的剪力墙能抗震吗?
红色斜线表示的墙体,没有楼板相连,它们是否参与抗震?我们计算(建模)的时候,我们是去掉它们用梁代替,还是直接输入墙体? 请指教,在此不胜感激!!!!
框架和剪力墙的抗震设计
框架和剪力墙的抗震设计
短肢剪力墙抗震等级问题?
好久没做剪力墙结构了。最进手上有一短肢剪力墙结构,我参数里选择了剪力墙抗争等级为3级,记得以前程序是会自动识别出小于8的短肢剪力墙,然后将其抗争等级提高1级,也就是是2级,但我查询结构时,发现短肢剪力墙抗震等级任为3级,这是怎么回事,程序不能自己识别嘛?要人为动手单独定义为2级嘛?请知道的朋友发发话,谢了
框支剪力墙的抗震等级如何取
根据《高规》框之剪力墙加强部位是2级,加强部位以上是3级的转换层加强部位应提高一级,那我输入二级的话上面层的配筋就不对了输三级的话加强部位的配筋也不对了,在特殊构件里面改等级的话那所有的构件就都是一样的等级了,里面有短支剪力墙应该再提高一级那就不能该了,那我因该怎么办,如果建两个模型的话,以后计算书怎么办
关于短肢剪力墙抗震等级的取用
当剪力墙结构中含有短肢墙时,只要短肢墙抗倾覆弯距占的比例小于40%(施工图审查部门认可的比例),则可以认为结构体系仍为剪力墙体系(SATWE计算时的选项),并且构造措施仍按剪力墙取用抗震等级,短肢不必提高.这是与天津"天大院"的审查部门沟通后的共识.请大家发表相关意见.
框架-剪力墙抗震等级确定
框架-剪力墙抗震等级确定
抗震加固-剪力墙支模问题
pkpm短肢剪力墙抗震等级
pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗
一级抗震剪力墙超筋问题
小弟最近做了一个8度区的工程,框剪的剪力墙一级抗震计算出来其他参数都没有问题,就是剪力墙边缘构件超筋(轴压比小于0.3)和施工缝超限,施工缝超限可以见短钢筋,边缘构件超筋怎么弄。。。请各位指教
四级抗震剪力墙的轴压比如何定?
如题,规范规定了二三级抗震剪力墙的轴压比,规范没提四级的,今天看图有人做到了0.74,觉得不合适,个人理解不应该大于0.7,大家如何理解?
点击加载更多