请教桥梁桥面排水收集系统
刚看新浪新闻说国家环保总局通报8个违规建设项目处理情况,其中甬金公路沿线跨越东阳江、绿溪江等水体,未按环评批复要求落实桥面排水收集系统被责令限期整改,环保总局的意思是桥面初期雨水不能直接通过从桥上流入水体,应设置一套管道,将雨水引入桥两端的市政雨水管道。我本人是做给排水的,从给排水的角度看,考虑以下几个问题:1. 雨水排放要求通畅、快速,还有管道内部雨水流速的问题,一般雨水管径比较大,还要有一定坡度。2. 运营期间的检修、维护问题。请教大家,从桥梁角度看,是否能在桥面下方设管道系统?如I梁是否可行?箱梁是否可以设在梁体中?另外,管道是否能够穿桥墩?总体,请大家考虑,在满足排水坡度(一般最小坡度0.2%)前提下,能够架设管道系统?顺便说一句,全中国的雨水几乎都没有经过处理进入到水体中,干吗非要把桥面雨水收集呢?进入市政雨水管道不是还要回到水体里么?晕
虹吸排水系统是万能的吗?
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
排水排污PVC管成点 首先结构壁管
结构造壁管根据非洲规范方案PrEN13476,可分成A型管和B型管,A型管存正在平滑的里外名义,可分成A1型和A2型两种,A1型管壁为多层构造或者轴向空心,如PVC芯层发泡管;A2型管壁为电钻或者径向空心,如空心壁纠缠管。 本国过来正在埋地排水畛域使用塑料管较为落伍,缘由一是本国过来关于环保没有够注重,管系建立注资有余,多用保守的平接口石灰管,二是塑料埋地排水排污管的设想动土和验光需求全新的标准,本国过来钻研使用经历有余,没有断没有制订,因而,前多少年有多少家企业引收支口消费线后,难以翻开市面,只停止正在做一般实验工事的阶段。据非洲97年的考察,塑料管总用量226.4万吨顶用于排水排污的为127.4万吨,占到56.2%,这是由于古代化的国度需求建立一度宏大的遍及城乡的排水排污弹道零碎,没有只生涯排水、轻工业排水要进入某个管系,此外更多的雪水也需求经过某个排水零碎搜集解决和保送。建立部2002年公布的对于于《淘汰落伍的货物,推行运用新式建材》的资料中,明白提出,1200mm以次口径的埋地排水排污管优先选用大口径双壁涟漪管,超越1200mm才引荐运用玻璃夹砂管、聚乙烯纠