联系电话:13006327910 尹先生 Mail: geeyang#163.com 注:#为@ QQ: 418187250 MSN:yyd0912#hotmail.com 注:#为@ 淘宝网地址:http://list.taobao.com/browse/search_auction.htm?user=101b922dfb5662d91540ec114c4b019d&commend=all 关键字:USB转I2C,USB-I2C,USB读写I2C,RS232转I2C,串口转I2C,并口转I2C,串口读写I2C,接口卡,适配器,串口读写24C02 供货状态:现货 送货方式:快递 产品简介 1.1 性能与技术指标1)USB 2.0接口的I2C接口适配器,USB总线供电,无需外部电源;2)I2C主机接口,Master方式,兼容SMbus协议;(I2C总线监视适配器型号为GY7501-S)3)硬件I2C控制器,标准的I2C,非IO模拟产生。最大时钟频率8
静压管桩,如此设计,是否垃圾?
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]