关于钢筋机械连接与焊接的问题!
下图出自结构总说明,如里面的要求,(问题一)是不是本工程必须采用机械连接。现柱子采用的电渣压力焊,梁采用帮扶焊,参照说明本工程属于钢筋接头属于一级接头,(问题二)电渣压力焊与帮扶焊属于几级接头,查何处规范。
焊接,机械连接,还是绑扎连接?
JGJ107-2010钢筋机械连接
JGJ107-2010钢筋机械连接
关于梁下部钢筋机械连接问题
最近遇到一个问题,梁下部钢筋在柱内直螺纹接头的问题。结构正好是8.4m的梁,这样的话加上锚固长度,钢筋总长度正好9米多一点。而我们这边只进场9m的钢筋,下料师傅为了省料就在9m钢筋上用直螺纹加了一段钢筋,这样的话这些接头全部位于柱内。我有两个问题,首先在这个位置连接是属于机械连接还是锚固,其次这样做有什么危害?
机械连接现场取样相关问题
JGJ107-2010上7.0.5内容为:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。请问这个同一施工条件指的是什么,比如我这一层分三个流水段,墙只绑了一段,但接头数量只有10个,可不可以把这层作为一个验收批?(三段的下层顶板未打灰)
混凝土工程之钢筋机械连接
有关机械连接的几个问题
1.变直径连接机械套筒,一般允许直径相差多少?2.如果采取转动套筒连接,那么是否允许钢筋的丝扣露在套筒外面?3.机械连接套筒的材质是什么钢?用于二级钢筋连接和三级钢筋连接的套筒材质是否相同?
柱子钢筋采用机械连接的问题
单位做的一个医院,框架结构。地下室4.2m,一层5.1,二层4.6,楼上4层3.5。在设计说明中提出了基础、框架梁、柱受力纵筋直径≥20mm的钢筋采用Ⅱ级机械连接,但是施工过程中采用了焊接连接的方式,如今在施工到一层柱的时候,发现了这个问题,各方都很僵持,有没有什么好的解决方式么?
关于机械连接500个接头一组取样问题
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-14 22:11 编辑 比如说,该建筑有三层楼,每层包括 柱子一百个机械连接接头,梁一百个机械连接接头,每层200个接头,三层总共600个接头,那么取样如何取样?是每层绑柱子时单独取样一次,然后绑梁时候取样一次,还是就取样一次就代表了梁和柱。