精华汇总
桩基配筋
更多
挡墙配筋
楼盖配筋
檐口配筋
钢筋配筋
桩基设计
桩基图
桩基孔
桩基基础
桩基处理
建筑桩基
桩基工程
桩基检测
桩基图集
砖混结构配筋
抗拔桩配筋
挖孔桩配筋
挡土墙配筋
女儿墙配筋
剪力墙配筋
pkpm柱子配筋
剪力墙怎么配筋
构造柱配筋
框架柱的配筋
坡屋面配筋
pkpm剪力墙配筋结果
#
桩基配筋
#
300
桩基配筋专题,为您提供桩基配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基配筋相关的专业交流讨论,更多桩基配筋相关内容请访问
土木在线论坛
!
桩基承台,有上拔力的承台配筋如何计算
关于桩基础中试桩的配筋问题
刚刚看了些资料,理解一下试桩的配筋问题试桩加载为桩基承载力特征值P的2倍2P,所以试桩的强度应该满足2P的要求特征值的2倍2P得出的数值应该是标准值由桩基规范5.8.2计算出来的N为设计值,换算成标准值应该除以1.3,即N/1.3然后应该满足:2P < ont> 根据这个N得值,进行桩身配筋,可调整桩身的混凝土强度及钢筋数量. 我的理解,不知道对不对
关于高程退桩基础配筋问题
新手,想问一下,承台是支承在4根桩基础上的,桩顶计算出来有弯矩、轴力、剪力,数据:桩顶弯矩557.18kN·M 剪力137kN 轴力7150kN我想请问一下:1)桩基础的配筋计算是按照圆形截面轴心受压还是圆形截面偏心受压来计算?2)我使用了偏心受压计算显示配筋率为负数,是否按构造配筋?3)使用圆形轴心受压,配筋率在0.8%左右,比构造配筋的0.5%要大得多?
桩基承台的冲切和抗剪计算和配筋无关吗?
《桩基规范》2008关于桩基承台计算时,桩基承台的冲切和抗剪计算(柱下独立承台)与配筋无关吗?公式里面没有和配筋有关的信息。从概念上如何解释?
说说桩基上地下室外墙的配筋
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-26 02:36 编辑 上部无墙下有墙,桩上此墙如深梁。借助软件算配筋,即便放大亦在行。 2013.10.23
桩基承台联系梁的配筋配筋计算?!
框架结构中,不知大家是如何计算桩基承台联系梁配筋的,相信有不少是用柱子轴力的1/10以及底层墙线荷载,两者的配筋值相加得到的。前者比较好算,后者怎么计算呢,手算?!不大合实际吧,如何梁相交的话,梁之间相互作用靠手算估计难以实现;在pkpm里建模?!就像上部结构那样当连续梁算?!还真是挺晕的,希望能有比较好的解决方法,大家一起分享啊...
Revit在道桥中的配筋应用之桩基配筋
请教下各位大神。。。关于桩基础计算及承台配筋
小弟最近刚接触桩基础,有点不懂请各位大神吐槽下哈!!!规范说计算桩数是按标准值(我点了下PKPM里面目标组合的标准值 最大轴力 只要三桩就够了),但PKPM计算桩数按基本组合吗?(PKPM计算出来的是四桩)。我自己布桩是布置3桩还是4桩呢? 还有就是验算承台是按基本组合计算的吧,自己在PKPM工具箱里面复核配筋的话,轴力我按标准值还是基本组合值!!!如果我按基本组合值的话,那跟我布置3桩(标准值)是不是有冲突。。。。。。。。。。。。下面两张图片 1 是基本组合值 2 是标准组合 请问下这基础我该怎么出计算书呢~~~~谢谢!!!
桩基悬臂式挡土墙桩在压弯状态下如何配筋
上部为悬臂式挡土墙,基础为桩基础,桩承受竖向力和水平力(土压力),桩在压弯状态下如何配筋,桩周有土弹簧的约束,应该如何取作为压弯构件的桩的计算长度。
这个墙体的配筋怎么确定?
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
点击加载更多