关于预应力高强混凝土管桩施工的一点小疑问
大家好!我是一名总承包单位的技术员,没有一点的施工经验,完全是个新手。第一次发帖!想向各位前辈请教下一些问题! 先大概说一下工程概况:我们承建一个4万坐席的体育场,桩基承台,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125两种管桩,静力压桩。设计院很偷懒,大概看了下地勘,就把所有的桩设计成36m,其实图纸从长螺旋压灌桩改为PHC的c型桩,再改为现在的AB/B桩,已经改了很多次了(这点很烦人)。根据目前打桩情况来看,地勘报告很不准确,实际配装长度30m~38m不等。 然后,请教各位前辈: 1、设计的桩抗压承载力特征值为1900kN,设计、勘探、监理、甲方开完会后把打桩终压力定为4500kN,1900的2~2.5倍吧?10G409图集中PHC桩桩身承载力与裂纹控制指标表格中500的管桩桩身轴心受压承载力设计值为3701kN,用4500kN的终压值是否有必要? 2、30多米的桩,要配3节,焊接两次,按照JGJ94-2008规范第7.5.8的第一条“第一节桩下压式垂直度偏差不应大于0.5%”,把这个第一节桩控制好了,后面两节垂直度如何控制?是
溶洞场地预应力高强度混凝土管桩分析
溶洞场地预应力高强度混凝土管桩分析 论文栏目:混凝土论文 1工程概况本工程为某商住楼的建设项目。本工程主楼为2幢17层的框架结构住宅成,地下为一层地下室。经过对工程场地的地质勘察,结果表明在本工程场地内存在溶洞和土洞情况。经过综合的分析考虑,本工程采用的PHC管桩复合地基处理后的筏板基础。在溶洞和土洞的区域进行PHC管桩施工之后,需要对溶洞和土洞进行处理,本工程采用的处理方法为直径600mm双管旋喷注浆。2施工工艺及注意事项2.1施工工艺本工程进行PHC管桩的施工,其具体的施工工艺流程为桩位测量放样→桩机就位→吊装入位→锤击打桩→接桩就位→电焊接桩→测量贯入度→收锤。本工程所采用的是柴油锤施工,如表1所示为柴油锤的基本参数。每天施工的管桩的数量为20根,管桩施工的工期为21d。2.2桩位测量放样(1)根