电气控制系统常见的故障......
一、电动机启动不起来,而且按启动按钮一点动静也没有你可以先查二次保险是否烧断,保险座是否接触良好;启动接点是否能够正常闭合,停止按钮的接点是否处于闭合状态;接触器线圈接点是否有松动脱落的现象,线圈是否烧毁;热继电器是否有过载保护动作,或者在未动作的情况下,95-96接点是否处于闭合状态;对于低压综保来说则需检查相应的保护接点是否断开;如果以上器件都没有问题则要检查端子排上的接线点是否有松动点,接插件是否可靠,相关接点是否老化腐蚀,接点接触面是否有氧化膜或被工艺介质覆盖等等情况。二、电动机启动不起来,但接触器跳动这有两种可能,其一是接触器选型不当,380V的线圈被接在220V的回路内;其二是控制回路接线错误,这里要画图分析,由于没办法画图,只能靠楼主自己分析了。三、电动机能启动,但转一下就停了这有三种可能,一是电动机启动力矩过大(一般是由于机械卡死造成的,你要看具体情况而定),导致低压综保或热继电器动作;二是接触器自保接点不能正常闭合;三是电动机绕组或电缆接地或短路,导
塑料挤出机电气控制系统
设计制造单位:上海岚洋自动化系统工程有限公司 产品品牌:SSD590直流调速器,ABB变频器项目简述:塑料挤出机的主机是挤塑机,它由挤压系统、传动系统和加热冷却系统组成。挤出机按其螺杆数量可以分为单螺杆、双螺杆和多螺杆挤出机。目前以单螺杆挤出机应用最为广泛,适宜于一般材料的挤出加工。双螺杆挤出机由于具有由摩擦产生的热量较少、物料所受到的剪切比较均匀、螺杆的输送能力较大、挤出量比较稳定、物料在机筒内停留长,混合均匀。单螺杆挤出机无论作为塑化造粒机械还是成型加工机械都占有重要地位。双螺杆挤出机喂料特性好,适用于粉料加工,且比单螺杆挤出机有更好的混炼、排气、反应和自洁功能,特点是加工热稳定性差的塑料和共混料时更显示出其优越性。上海岚洋自动化系统工程有限公司 承接各行业直流控制柜,变频控制柜,低压控制柜,咨询电话:021-51082175电气控制系统:1、电控柜结构参照标准结构设计制作,空间宽敞,利于通风散热和维护检修。2、低压电器采用施耐德,西门子等进口品牌。3、温度控制器采用RKC或富士全数
冷库电气控制系统的作用和要求有哪些
冷库电气控制系统是保证冷库始终自动的在设定范围内工作的必要条件,其主要作用包括: 1、压缩机:压缩机工作冷库达到设定的温度,停止压缩机工作;当库温回升达到设定的温度,压缩机重新起动开始制冷。 2、自动除霜:一般为6小时左右自动启动除霜加热动作,除霜有两个控制参数,分别是温度控制和时间控制。两个条件中到达一个即除霜过程结束,结束后要留2分钟左右的滴水时间再进行制冷。 3、警报功能:在库温超过设定要求时发出警告,以便及时处理保证食品安全。 电气控制系统的要求: 1、安全要求:冷库的整体环境比较潮湿,而且其表面都是金属材料,容易产生漏电,所以与冷库库体内置的电器最好用低电压设备,如照明灯,防凝露电热线等。也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要的时候要进行擦拭。 2、排水:在现行冷库设计中,主要以风冷为主要