电力变压器为何要定期保养?
变压器是开关电源的关键器件,详细了解并掌握开关电源变压器技术参数是非常必要的。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 电老虎平台认为只有做好保养才能让您电力变压器始终保持最好的状态。 下面就来说说电力变压器要定期保养。 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。 ②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。 ③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。
如何让电力变压器不在失踪?
事件一:2012年5月4日,在今年春耕生产大忙时节,对电力变压器实施盗劫的3名犯罪嫌疑人被江安县人民检察院批准逮捕。 据悉,该变压器是2010年四川省农业综合开发建设项目之一,服务新窝头村1000多户村民。2011年3月投入使用后,此变压器保证了村里新屋基和新田湾两个提灌站农田提水灌溉用电的需要。变压器被盗后造成全村1400余亩农田在今年春耕时节不能提水灌溉,给7个农业生产组的春耕生产带来极大的损失,影响恶劣。事件二:龙虎网讯 昨天,江宁区汤山派出所接到村民报案,称建设社区殷家边村村口的一台正在运行的电力变压器于前一天夜间被盗,现在整个村子电力已经全部中断。直接影响人们的生产生活。我司经过长期的研究生产出一款电力变压器防盗报警器,该报警器是利用GSM短信息数据传输模式及语音功能平台完成智能报警数据远程传输及控制,主要用在电力系统的配电网电力线、变压器等供电设备和线路的防剪断、防盗窃、防破坏。主机采用全密封铝压铸外壳,防水性能好,具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应野外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、矿山等
电力变压器铭牌所示内容
干式变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器
关于电力变压器短路故障的探讨
、出口短路对电力变压器的影响电力变压器的短路故障主要是指变压器的出口短路、变压器内部引线或绕组间对地短路,以及变压器相与相之间发生的短路而导致的故障。根据统计,出口短路故障对电力变压器正常运行产生的影响最频繁,也最为严重,甚至有的地区有一半以上的变压器事故是由短路故障电流冲击直接引起的,并且这种情况在多地区有增长的趋势。变压器出口短路故障将会给人们带来十分严重的损失,尤其是变压器低压出口短路所引起的故障或者事故,通常需要对绕组进行部分或者全部更换。短路电流引起绝缘过热故障,主要是因为电力变压器在突然发生短路时,可能会导致额定值数十倍的短路电流同时集中通过高、低压绕组,使其瞬间产生极大的热量,导致电力变压器严重发热。一旦过载的短路电流超过电力变压器的承受能力,使其热稳定性变差,严重损伤变压器的绝缘材料,从而引起次年工程变压器击穿或者损毁的事故。电力变压器的出口短路主要有三相短路、两相短路、两相接地短路以及单相接地短路等几种主要的形式,其中,单相接地短路的故障率最高,占全部短路故障的一半以上,两相短路故障次之,另外两种短路故障发生的几率