精华汇总
低压变压器
更多
变压器低压侧中性点
变压器风机
互感变压器
干式变压器
电力变压器
变压器型号
小型变压器
箱式变压器
变压器报价
隔离变压器
高频变压器
自耦变压器
升压变压器
变压器配件
网络变压器
电炉变压器
10kv变压器
电源变压器
开关变压器
变压器厂
脉冲变压器
变压器骨架
变压器油
高压变压器
行灯变压器
配电变压器
变压器维修
#
低压变压器
#
300
低压变压器专题,为您提供低压变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压变压器相关的专业交流讨论,更多低压变压器相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于低压变压器漏电问题
今天晚上我在检修一台家用功放时被电击了一下,还差点没有甩掉.如果当时不是我家人在旁边叫我一声恐怕........触电的时间可能有两三秒.我拿电笔量了一下外壳全部带电.用表对地测量有100多伏的电压.然后把变压器的次级断开漏电消失.此变压器是一只环型变压器,次级电压30多伏.而且是电源开关没有开时漏电.开关开则漏电消失.
有关低压变压器母排的问题
变压器负荷情况:2台1600kVA的变压器是暗备用方式运行,当一台故障时,由另外一台通过母联开关带动故障变压器的负荷。现场发现到货变压器母排是单相一片125x10的铜排,低压柜母排是单相2片100x10的母排,就是说变压器出线比低压柜的母排小。查母排载流量125x10在25°~40°环境温度下是2650A~2150A,请问该变压器母排是否能在其中一台变压器故障的情况下带全负荷运行呢?会不会出现母排出力不能满足要求的情况?
求助:变压器的低压零序保护
1000KVA的变压器的低压零序保护怎么做啊?今天有一个报价说受电柜要加零序跳闸,我不知道怎么报,要些什么元件,电路图怎么画啊?
4000kva的变压器的低压补偿问题
1;4000kva的变压器的低压补偿电容2500KVar够吗2;2500KVar补偿电容最少需要几个GGD的柜子。我有二台4000KVA的主变压器一用一备,现场主设备也二路进线,低压室没有空间最多能放6台电容补偿柜,二路进线能共用一套补偿电柜吗请教了!zqc111111@126.com
变压器低压开关为什么会跳闸
两台1000KVA变压器并联使用,低压侧开关额定电流为2000A,次突然间跳闸,经查有一只电容炸开,其它正常,送电后运行正常,请教各位高手,这是什么原因.
变压器低压侧电缆的选型!!?
250KVA变压器低压计算电流为422A,查表低压电缆300mm额定电流才300多A,能否采用两条同规格型号电缆进行并联,有其他更好方法。请各位帮忙,疑惑中。
变压器如何实现低压侧控制
我厂变压器综保改造,选用南瑞产品,四台厂变高压侧RCS9621,备用变低压侧RCS9629B,请教一下厂变低压侧开关的遥合遥分如何实现谢谢!
关于变压器低压侧开关的整定!
我看过些图纸有的对开关,主要是关于变压器低压侧开关(比如:过载长延时,短路短延时值)进行整定,也有的没有。我后来问了一下院里的老工程师,他的意思是不需要整定,厂家会现场调试和整定,他说以前也做过整定,但等设备上了之后就会被更改。后来就干脆不做整定了,审图也照样通过。请问各位是怎么做的?
变压器的阻抗电压和低压柜
请问大家有没有实际的经验, 就是10KV/0.4KV系统中, 变压器的阻抗电压大些, 可以使下面的低压柜用50KA, 另外一种情况是阻抗电压小些, 下面的低压柜要65KA, 同一个变压器.....这两种情况以哪个为重要, 低压柜的短路容量还是变压器的损耗? 损耗的电能长期消耗和低压柜的一次投资如何比较?我想知道大家的实际经验, 如何对比的, 谢谢!
怎样根据变压器容量选择低压侧母排
各位大侠: 小弟对只标明了变压器容量而未标明主母排的图纸很是纳闷,因为不知道母排要选多大,有人建议根据低压进线柜断路器的整定电流值选择母排,但是很多时候图纸上的进线断路器电流明显选的太大了,到最后还得改小。那么,如果排除考虑进线柜断路器电流,单单根据变压器容量,能选出低压侧母排的规格吗?小弟会计算变压器的计算电流,那么低压侧的母排电流要达到变压器计算电流的多少倍?谢谢。
点击加载更多
APP内打开