请教:为何三相整流变压器瞬间启动电流很大
一台三相整流变压器,初级经接触器控制通断,次级带六只可控制硅整流。工作时先接触器吸合接通初级,由PLC延时2秒后使590控制器触发可控硅导通工作。现在发现问题是:当接触器吸合接通变压器初级瞬时,电流很大,量程600A的电流指针打到尽,上一级配电空气开关(C型:3*IN)IN=180A安跳闸,而本级动力空气开关(D型:10*IN)IN=250A没有跳,估计当时电流超过1000A以上,2~3秒后电流表指针指向正常值,不超过200A(系统工作最大电流约为200A)。这种情况是偶然发生,有时起动电流不大,不知道为什么会这样?是不是跟变压器有关?有什么方法解决?对供电系统有影响吗?我们现在唯一办法是只好将配电空气开关瞬时脱扣功能拆了。。。但问题还是不明白为什么会这样?接触器吸合接通变压器初级时,次级可控硅还没导通呀,不可能出现次级短路吧???请各位帮忙想想。。。
有关整流变压器常见的几个问题
1.整流变压器的冷却介质有哪几种? 要把热量从变频器中带出来,可以借助的介质一般有三种:空气、水、油。高压变频器的发热部件主要是两部分:一是整流变压器,二是功率元件。变压器在早期主要采用油冷却方式,即把变压器浸泡在油箱中,由于油比空气的比热大、绝缘强度高,所以这种散热方式目前在大功率变压器上还是主流。但是,由于油品需要维护,引出线处的密封不好解决,随着绝缘材料的进步,在中小功率等级,干式变压器已经占主导地位。干式变压器借助于空气进行冷却。变压器还可以采用水冷的方式,即将变压器的线圈做成中空的,内部通纯净水,利用纯净水带走热量。 2.变压器设计的基本问题是什么? 变压器设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压;f为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ