长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。 在诸如开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等应用中,电流互感变压器一般作为控制、电路保护和监测器件来使用。随着电流互感变压器现货的日益增多,如何选择一款合适的电流互感变压器需要考虑多方面的因素,本文介绍一种简单的选择方法,这种方法在很多应用中对于选择合适的高性价比器件非常有帮助。虽然现货器件价格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些应用可能需要特殊的产品,甚至需要完全定制。 电流互感变压器的选择要考虑多种因素,例如尺寸大小、频率、功能和电流范围等。 输入电流 首先,电流互感变压器的选择必须明确并验证多项指标,例如尺寸大小、频率、功能和采样电流的范围。它的精度和效率实际上取决于这些参数指标。除了可能会在电流互感变压器精度上进行折中之外,如果电流互感变压器使用时的电流超过了制造商规定的额定电流规范,那么其工作温度就会不断上升且无法控制,从而导致电路失效。 另外,如果某种电
请教:为何三相整流变压器瞬间启动电流很大
一台三相整流变压器,初级经接触器控制通断,次级带六只可控制硅整流。工作时先接触器吸合接通初级,由PLC延时2秒后使590控制器触发可控硅导通工作。现在发现问题是:当接触器吸合接通变压器初级瞬时,电流很大,量程600A的电流指针打到尽,上一级配电空气开关(C型:3*IN)IN=180A安跳闸,而本级动力空气开关(D型:10*IN)IN=250A没有跳,估计当时电流超过1000A以上,2~3秒后电流表指针指向正常值,不超过200A(系统工作最大电流约为200A)。这种情况是偶然发生,有时起动电流不大,不知道为什么会这样?是不是跟变压器有关?有什么方法解决?对供电系统有影响吗?我们现在唯一办法是只好将配电空气开关瞬时脱扣功能拆了。。。但问题还是不明白为什么会这样?接触器吸合接通变压器初级时,次级可控硅还没导通呀,不可能出现次级短路吧???请各位帮忙想想。。。
变压器零序电流保护原理
对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压