设计防火封堵组件的要求
设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。
建筑贯穿口防火封堵施工要求
贯穿孔口的防火封堵施工应符合下列要求:1安装前,应清除贯穿孔口处贯穿物和被贯穿物表面的杂物、油污等,使之具备与封堵材料紧密粘接的条件;2当需对被贯穿物进行绝热处理时.应在安装前进行;3当需要辅以矿棉等填充材料时,填充材料应均匀、密实;4防火封堵材料在硬化过程中不应受到扰动;5当采用无机堵料防火灰泥进行封堵时,应在防火灰泥达到要求的硬化强度后拆模;6当采用防火板进行封堵时,宜对防火板的切割边进行钝化处理,避免损伤电缆等被贯穿物;7阻火圈或阻火带应安装牢固、不会脱落。在腐蚀性场所宜采用阻火带:8当采用防火包或有机堵料如防火发泡砖进行封堵时,应将防火包或防火发泡砖平整地嵌入被贯穿物的空隙及环形间隙中,并宜交叉堆砌,9对烟气较敏感的场所,防火封堵组件的两面不应留有通透的缝隙。
对防火卷帘的一般要求是什么?
对防火卷帘的一般要求是什么? (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.0h的复合防火卷帘。 (5)设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。 (6)为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。 (7)一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。
防火封堵的防火堵料分析
根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。
对沥青防水作业的防火要求
1.沥青熬制与施工的防火要求建筑防水所用的石油沥青是一种燃点和闪点都比较低(燃点300℃,蒸气闪点只有200℃左右)的易燃有机化学材料。这种易燃材料在施工时必须加热熬炼脱水,使温度达到190--240℃。方能使用。由于沥青在160℃时就能产生沥青蒸气,而建筑工地加温脱水的方法,一般是使用熬炼锅以木柴、煤明火加热,使用吹风机,火灾危险性大。如果在加热过程中沥青沸腾外溢,或产生易燃蒸气。接触炉火,就能起火,如果对周围物质防护措施不够严密,就有造成火灾的危险。因此在熬炼沥青时一定要注意以下问题:(1)熬炼锅必须离建筑物10m以上,距易燃品仓库25m以上空不得有电线,地下5m以内不得有电缆,锅灶最好设置在建筑物的下风向。(2)熬油锅四周不得有漏缝,炉口处应砌筑高度不小于50的隔火墙。(3)炉灶防雨棚不得用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃、易爆品。(4)沥青锅内不得有水,沥青的含水量也不宜太大二装人锅内的沥青,不应超过锅容量的2/3,以防沥青膨胀溢出锅外。(5)熬制时应由有经验的工人负责,严守