关于三相干式变压器接线方式的介绍
三相变压器广泛应用于各种电气设备和交流供电场合, 其高、低压绕组有多种不同的联接方式。 绕组的不同联接方式不仅导致电路结构不同, 而且关系到变压器电磁量的谐波问题以及并联运行等问题。 为此, 必须了解三相绕组的联接法和联接组。 现在我国采用国际电工委员会( IEC) 推荐的标准, 即根据高、低压线电动势的相位差, 确定三相变压器联接组标号。 当三相变压器高、低压绕组的联接方式不同时, 其原、副边线电势具有不同的相位差。 同一相原、副边线电势相位差总是 30度的整数倍, 因此国际上都采用时钟表示法标识高、低压绕组的相位关系。 所谓时钟表示法, 就是将原边线电势看成时钟的长针, 永远指向 0 点( 或 12 点) 副边线电势看成时钟的短针, 其所指向的钟点作为联接组别的标号。 具体做法是先把变压器的每一个出线端标上字母符号, 以A 相为例, 高压绕组首端标为 A, 尾端标为 X, 低压绕组首端标为 a, 尾端标为 x. 各绕组电势都规定为从首端指向尾端, 即高压绕组的电势从A
干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡