18千瓦车载静音柴油发电机
18千瓦车载静音柴油发电机作为后备电源、或临时电源、移动电源。如船上发电机,石油钻井用发电机;服务行业如医院,宾馆,银行,商场后备电源等等. 远离供电设备的地区,比如建造高速公路,工地上还有医院、高宾馆、机场、防汛设备,重要的场所的备用电源。在没有固定电源和难以架设输电线路的场合都大量使用柴油发电机组。比如野外施工作业,零时电源,建筑物紧急电源,工矿辅助应急电源等。很多电力传动为原动力的机械车辆等也采用柴油发电机组。比如内燃机车,电铲,柴电潜艇,船舶电源等。近年来开发的移动电站、自动化及低噪音柴油发电机组更具有反应灵敏、噪音低、结构紧凑、使用经济等特点,是 拖车电站、工程施工、地质勘探、工矿企业、宾馆、酒店等场所理想的后备电源。
静音款柴油发电机组的优点
静音箱款柴油发电机组是在开放式柴油发电机组基础上增加了隔音和防雨功能的设备 。以下是其主要特点和优势: - 噪音降低:通过在外壳内壁粘附隔音材料、采用多层屏障阻抗错配式消声结构及内置式大型阻抗式消音器等措施,可将噪音大幅降低,符合ISO374等相关噪音标准,能满足医院、宾馆、高档生活区、大型商场等对环境噪声要求严格场所的使用需求 。 - 防雨防尘:箱体结构设计合理,采用钢板拼接而成,表面涂有高性能防锈漆,具备良好的防雨和防尘功能,可适应各种恶劣的户外环境,如露天放置在寒冷的高原矿山、高温的沙漠和伴有大风雨雪天气的地区等 。 - 结构紧凑:总体机构紧凑,占用空间小,箱体全部为可拆卸式结构,便于后续维修作业 。 - 通风散热:合理设计进排风口,确保发电机组在运行过程中有足够的空气流动来保障发动机的充分燃烧以及散发掉工作时产生的大量热量 。 - 观察操作方便:箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮,便于观察机组的运行情况,并在机组出现紧急情况时快速停机,避免机组受到损坏。左右同
我这样补偿柴油发电机可以么?
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!