风光高压变频器维修时候的技术特点
风光高压变频器时要比一般普通高压变频器的性能外,还具有以下突出特点: (1)高性能矢量控制,启动转矩大,转矩动态响应快调速精度高,带负载能力强,提高了设备运行的平稳性降低变频器维修故障率;http://www.cncswx.com (2)振荡抑制技术,采用优越的电流算法,变频器维修时能有效地抑制轻载电机电流的振荡,保证变频器系统稳定可靠的工作: (3)快速飞车启动技术,特别适用于变频器维修检查后的重新启动,可实现变频器在0.1S之内从保护状态复位重新带载运行; (4)电网瞬时掉电重启技术,电网瞬间掉电可自动重启,可提供最长60s的等待时间; (5)星点漂移技术,变频器维修检
《变频器维修与应用》转
《变频器维修与应用》作者:李春发 最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 广州通达变频器维修(电梯维修)中心:http://www.gztd-98.com/ 020-88281886.李春发博客: http://hi.baidu.com/李春发 我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是
高压变频器维修功率单元发生故障处理技术
高压变频器维修旁路技术是当功率单元发生故障时的处理技术,分晶闸管旁路法和功率单元旁路法。 高压变频器维修晶闸管旁路法:在变频器每个功率单元输出端T1,T2之间并联一个双向晶闸管(或反并联两个晶闸管),当功率单元发生故障时,变频器会封锁对应功率单元IGBT的触发信号,然后让晶闸管导通,保证电动机电流能流过,仍形成通路。为了保证三相输出电压对称,在旁路故障功率单元的同时,另外两相对应的两个功率单元也同时旁路。http://www.cncswx.com 例如6KV的变频器而言,每相由5个功率单元串联而成,当每相1个单元被旁路后,剩下4个功率单元,输出最高电压为额定电压的80%,输出电流仍可达到100%,这样,输出功率仍可达到80%左右,对于风机、水泵等平方转矩负载而言转速仍可达92%以上,基本能维持生产,大大提高了系统运行的可靠性。然后可以在生产允许的条件下,有准备地停止进行变频器维修,更换新的功率单元或对单元进行维修。
变频器维修的十种学习方法
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,小编提供变频器维修培训的十种学习方法:1、报警参数检查法:所有的变频器都以不同的方式给出故障指示,对于维修者来说是非常重要的信息。通常情况下,变频器会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息,而且大部分采用微处理器或DSP处理器的变频器会有专门的参数保存3次以上的报警记录。〖例 1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(under voltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。更换电阻马上就修好了。