有关AREVA的110kV隔离开关
我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com
关于隔离开关的使用类别
选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?
请教:隔离开关的确定依据
负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。
负荷隔离开关的极数选择?
《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教
关于24KV的断路器和隔离开关
我们国内很多工厂生产12KV的断路器和隔离开关但是也有工厂说生产24KV的但是从来没有见过他们的检测报告不知道真假哪位熟悉24KV的断路器?24KV的隔离开关?哪家工厂有生产?我们想联系谢谢同行朋友!
隔离开关与空开匹配问题
问个刚刚遇到的事情:插座配电箱的前级在照明配电箱里,是100A的空开;插座配电箱采用160A的隔离开关,下口接入N多个微型漏电空开。这种接线方式有何不妥吗?隔离开关的标定值应该比电源侧的具有保护功能开关的整定值大。但是将空开放到隔离开关的前面,如果出现意外,空开动作,是不是“越级拱闸”?
请教:关于快速隔离开关的配置
在主接线中,发现有些情况下需配置快速隔离开关。如:线路侧地刀,双母线侧隔刀但现有的规程规范中未发现相关条文说明请教各位,配置快速隔离开关有什么依据?谢谢!
[讨论】隔离开关的操作顺序!
送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关。必须严格按照操作程序进行操作,以保证安全。这是规程上说的。可为什么要这样规定呢?既然断路器断开了,先操作哪一侧有区别吗?
隔离开关同断路器的区别
我想问的是现在低压进户,如果分断电流较高的话,通常采用塑壳断路器,否则普通住宅型都采用普通电子式断路器,现在隔离开关用的很少了啊;(除了价格原因外)我觉得没有理由不用断路器啊?另塑壳断路器与电子式断路器区别什么地方呢?请高手解答我的困惑~
配电箱隔离开关怎么选择?
为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???