检修电源箱专题,为您提供检修电源箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与检修电源箱相关的专业交流讨论,更多检修电源箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于380v检修电源箱接地问题
想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!
请教:检修电源箱的问题!急急!
我作了一个电厂的检修电源箱设计,一路MCC电源带两个检修电源箱(1JX\2JX),1JX与2JX电源采用T接方式接线,电缆(铠装电缆)先进入1JX再T接2JX,因1JX箱内进线开关的电缆安装外径有限,无法与开关直接相连接,故采用在进线开关之前设了进线母排,用来分配1JX和2JX的电源,现现场监理说这样作违反了安全规定,想请各位高手帮我指点指点,这样作是不是违反了相关规定.
求教:检修电源箱PE端子怎么接
求教:建筑物内一楼至三楼走廊内各有一只检修电源箱,检修电源箱内有中性线的端子排和PE线的端子排,进线电源都是三相四线,其中中性线接N线端子排,刚发现使用了4年多检修电源箱内的PE线端子排未接任何外部电缆,也就是说箱体面板上的三眼插座,四眼插座都没有实际接地线,那么现在是不是将N线端子排和PE线端子排联起来,还是将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排?
检修电源箱接地电阻要求
检修电源箱接地电阻要求是多少?我公司接到一个防雷接地检测报告,里面要求检修电源箱接地电阻不大于4欧姆。而我们以前一直按照10欧姆设计的。
关于现场检修电源箱元件选择的疑问
我们这里是化工企业,原来现场用检修电源箱采用的是微型断路器,现有些箱子出现腐蚀现象,打算更换。但是审核的主管要求使用塑壳断路器,原因是说微断的折断容量不够,可是检修箱的电源取自配电室的抽屉柜抽屉,抽屉内的空开分断能力为65kA,哪位大侠能告诉我是不是比须用塑壳才行?
检修电源插座箱设计施工图
图纸简介: 某电厂用的电源检修用插座箱,本图内容含有电气原理图、结构示意图和元件布置图。 投稿网友: lnsykgd 上传时间: 2013-08-01 <
什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱
我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
无电梯机房怎么布置电源箱?
无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.
检修电源箱进线开关(带漏电保护)应该选3P还是4P?
关于照明配电检修箱材质
为创优工程,规范施工,业主联系单要求现场安装照明配电箱外壳采用不锈钢材质,比普通照明箱贵不少。图纸和合同中未对此要求。 这样,施工成本提高了。请问,相关规范有没有对照明箱外壳材质有要求;由于牵扯费用问题,如果没有依据,更改工程造价准有扯皮事儿