钢筋砼结构抗震加固技术研究
抗震加固是对未进行抗震设防或已进行抗震设防但达不到设防标准的建筑物,进行结构补强和提高其抗震力的措施.建筑结构加固方法随着经济水平、技术水平和人们观念的发展而发展,但有些构件加固方法(如加大截面法)将使结构和构件的刚度发生变化,从而引起结构动力特性、构件内力的变化以及刚度软弱层和强度薄弱层的出现,而这些变化对结构承载力及弹塑性变形能力带来的不利或有利影响,是目前的加固方法所没有考虑的.因此对钢筋混凝土结构抗震加固技术进行论述有着重要的意义。 一、钢筋砼结构抗震加固的原则 1、钢筋混凝土结构的抗震加固,要以结构的抗震鉴定结果为基础。抗震鉴定是通过检查现有建筑的设计、施工质量和现状,按规定的设防要求,对结构在地震作用下的安全性进行评估。根据抗震鉴定的结果有针对性地
钢筋锚固长度是不是抗震构造措施?
抗震规范中术语与符号一节中,给出了抗震措施和抗震构造措施的定义,明确说明了抗震措施包含抗震构造措施。请教大家一个问题,抗震措施中非抗震构造措施的内容有哪些?钢筋的锚固长度到底是抗震构造措施还是属于抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 新版抗震规范中6.3、6.4、6.5节分别明确了框架的基本抗震构造措施、剪力墙结构的基本抗震构造措施、框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施,可是这三节中没有一条明确提到钢筋的锚固长度,全是关于截面尺寸、箍筋的直径间距、轴压比、最小配筋率、箍筋加密区等一些要求,所以不确定到底钢筋的锚固长度算抗震构造措施还是抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 谢谢大家答复!