膨胀水箱选用及设计安装
膨胀水箱 水箱容积计算当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。型号 方形 圆形 公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm) 长 宽 高 内径 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100