有关地源热泵打孔的问题
各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。 打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何
地源热泵机组是热泵的一种
地源热泵机组是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间转移能量。以最小的低价获取了最恬静的糊口环境。所以热泵实质上是一种热量晋升装置,工作时它本身消耗很少一部门电能,却能从环境介质(水、空气、泥土等)中提取4-7倍于电能的装置,晋升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。而地下获得的能量将在冬季得到利用。在冬天,1千瓦的电力,将泥土或水源中4-5千瓦的热量送入室内。 地源热泵机组是利用地球表面浅层水源和泥土源中吸收的太阳能和地热能,同时别墅地源热泵通过输入少量的电能,实现低温位热能向高温位转移是一种既可供热又可制冷的高效节能空调系统。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到泥土或水中,使室内得到凉爽的空气。如斯周而复始,将建筑空间和大天然联成一体。 文章由三合一别墅地源热泵——湖南帝思迈http://www.hndismy.cn/整理发