  • 扬州某综合地块暖通地源热泵空调图

    图纸简介: 本项目为扬州古运河450地块地源热泵空调系统热泵站房与换热系统工程。扬州古运河450地块位于扬州市西部分区,分为A1、A2、A3、B1四个地块,其中A1地块地上建筑面积为11880平方米,共14栋商业会所,每栋会所均采用独立地源热泵空调系统,并由系统提供生活热水;A3地块地上建筑面积为106200平方米,共26栋住宅,由多层和小高层组成;A2、B1地块地上建筑面积分别为13440平方米和12020平方米,为商住两用。A3地块全部和A2、B1地块中住宅部分并入集中式地源热泵空调系统中,建立集中热泵机房,统一提供空调冷、热水,生活热水以及一个200平方米的小区公用室内温水泳池热水。

  • 地源热泵的时间怎么理解

    地源热泵的时间怎么理解

    本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 编辑 看了《地源热泵系统工程技术规范》——2009版,有时间参数(红色方框部分)理解不是很透彻,请高手指教。

  • 有关地源热泵打孔的问题

    各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。 打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何

  • 有关地源热泵的几个问题

    对地源热泵不太了解,网上查了查还是不太明白,所以想在这里问一下:春秋2季,不用制冷和采暖,这时候热水的加热方式是什么啊?是不是和电热水器差不多了? 还有冬天时候,如果不用采暖,热水能单独使用吗?

  • 询问关于地源热泵的造价

    请问各位作过地源热泵预算的各位前辈,地源热泵机组的造价应该怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?还有室外埋地管该怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之间,500一平米够了么,请各位前辈指教~~~~~~~~

  • 关于地源热泵的预算问题

    请高人指点一下地源热泵地埋管打井的施工预算怎么做?算到哪部分里?用兴安得力的清单计价08规范,应该在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 编辑 ]

  • 地源热泵一些缺点的统计

    地源热泵系统的分类的缺点 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水热泵系统,缺点是必须要注意符合下列条件:水质良好;水量丰富;回灌可靠;符合标准。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源热泵系统;对于垂直式埋管系统,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋

  • 关于地源热泵的使用情况

    我这里有15万平米的独栋小别墅想采用地、水源热泵方式。各位能给个详细介绍吗?。我在山西长治,最低气温22度;我的联系方式手机:13835565725 QQ:763089905

  • 关于地源热泵流量确定问题

    有一项目,如果按照规范确定单U管内流速不小于0.6m/s的话,25眼井至少需要28m3水量,而主机是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。单U井按照40w/m计算。地区为河北。选择水泵时应该按照那个流量选择?谢谢

  • 关于地源热泵地埋管深度的讨论

    关于地源热泵地埋管深度的讨论

    向大家请教一下 在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?

  • 关于地源热泵埋管的相关资料

    关于地源热泵埋管的相关资料,现发上来请大虾们看一下,可以交流交流指导不足之处。

  • 关于地源热泵室外埋管问题

    地源热泵室外竖直埋管,单U,采用两口串一个回路,距离分集水器最近的跟最远的串在一起,这样合理吗?还有就是供回水集管在一起,对换热有影响不?

  • 地源热泵机组是热泵的一种

    地源热泵机组是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间转移能量。以最小的低价获取了最恬静的糊口环境。所以热泵实质上是一种热量晋升装置,工作时它本身消耗很少一部门电能,却能从环境介质(水、空气、泥土等)中提取4-7倍于电能的装置,晋升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。而地下获得的能量将在冬季得到利用。在冬天,1千瓦的电力,将泥土或水源中4-5千瓦的热量送入室内。 地源热泵机组是利用地球表面浅层水源和泥土源中吸收的太阳能和地热能,同时别墅地源热泵通过输入少量的电能,实现低温位热能向高温位转移是一种既可供热又可制冷的高效节能空调系统。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到泥土或水中,使室内得到凉爽的空气。如斯周而复始,将建筑空间和大天然联成一体。 文章由三合一别墅地源热泵——湖南帝思迈http://www.hndismy.cn/整理发

  • 关于地源热泵的问题,跪求详解。

    2P美的定频冷暖空调已成功改为水源热泵空调,想改为地源但对地埋管换热系统不太了解,请高手指点。计划80米深井下35单U管,需几口井?(石家庄地区农村,冬季使用约90天,夏季使用约90天,每天使用时间平均不高于12小时。可否做到热平衡?)

  • 地源热泵打井计算及方案

    论文简介:具体工程的地源热泵打井计算及方案,详细计算过程。 投稿网友:qinliping.2005 上传时间: 2013-08-21

  • 地源热泵的发展与应用研究

    论文简介:在我国,能源和环境问题已经成为经济可持续发展的最严重的制约因素,节能减排也受到了党和国家的高度重视。地源热泵技术作为一种清洁、节能、高效 投稿网友:liuchuanming88 上传时间: 2013-06-30

  • 地源热泵,地源侧水泵问题

    大家好! 我公司有个项目使用地源热泵机组,主机流量190m3/h,地源侧井190孔井,分六个分集水器,请问这个分集水器应选用多大型号,怎样选择。 还有个问题,望各大侠解答一下,地源侧水泵流量和扬程过大,会不会把地源管道冲漏水。如果是水泵的问题,应怎样处理。 谢谢!

  • 关于地源热泵单制热的问题

    用地源热泵单制热的工程到底好不好?看网上的资料,有的说必须要冷热平衡,有的说单制热的工程也可以做,因为温度有流动性,到底哪个才是正确的?直接晕了,求大神指教!

  • 地源热泵地采暖设计~~~~

    地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?