化工厂氢气泄漏爆炸之死亡事故及预防处理办法
江苏省某化工厂合成车间管道突然破裂,随即氢气大量泄漏。厂领导立即命令操作工关闭主阀、附阀,全厂紧急停车。大约5分钟后,正当有关人员紧张讨论如何处理事故时,合成车间突然发生爆炸,在面积约千余平方米的爆炸中心区,合成车间近10m高的厂房被炸成一片废墟,附近厂房数百扇窗户上的玻璃全部震碎,爆炸致使合成车间当场死亡3人,另有2人因伤势过重抢救无效死亡,26人受伤。 在这起事故中,管道破裂大量氢气泄漏后,已经具备了爆炸的客观条件。根据爆炸理论,可燃气体在空气中燃爆必须具备以下条件:一是可燃气体与空气形成的混合物浓度达到爆炸极限,形成爆炸性混合气。管道破裂后,氢气大量泄漏,立即形成易燃易爆混合气体,并迅速扩散。氢气在空气中爆炸极限是4%~75%,其浓度达到18.3%~59%就会发生爆轰。 二是有能够点燃爆炸性混合气的点火源。当氢气从管道大量泄漏喷出时,氢气和管道破裂部位急剧摩擦,产生高静电压。当静电荷积聚到一定量时,就会击穿空气介质对接地体放电,产生静电火花,从而引起
冷链行业液氨泄漏监测,预防液氨泄漏安全事故发生
随着国民生活的需求不断加大,冷链储藏成为日常生活中必不可少的环节.因此,原有的冷库的储藏运行量已远远不能满足市场的需求.冷库改造成为扩大储藏的首选。随着冷链市场的扩大,越来越多的地方建立了冷库,那么冷库制冷的主要因素就是液氨,但是液氨如果发生泄漏会对现场以及工作人员产生危害,冷库液氨泄漏事故带来的教训十分惨痛。预防液氨泄漏主要有两个方面,第一是防止泄漏发生爆炸,第二是防止泄漏产生中毒事件,氨的爆炸极限为:15-28%,场所的卫生允许浓度为:30mg/m3. 客户可以根据自己的场所来选择合适的氨气传感器检测氨气泄漏。 据悉,中国国内的大型冷库首要制冷剂有氟利昂和氨气制冷剂。目前中国市场上五千吨以上的冷藏库首要是氨制冷系统为主,五千吨容量以下通常是氟利昂制冷系统。由于氨制冷剂价钱比较便宜且制冷效率高,故通常用在五千吨以上的库体。
一起由补偿电容器爆炸引发的变频器停机事故的分析
变电所内0.4KV母线上的补偿电容器组内一个单体电容(十几年前从西班牙进口的,也说不清楚是什么型号,50KVAR一个,母线上当时一共投了三个150KVAR)发生爆炸,同母线上的两组变频器停机,变频器型号ABB ACS600,拖动75KW的风机,变频器报警信息为:DC OVERVOLT。同时间,在上一级变电所故障录波记录下来一个电流冲击,之后的两个周期(0.05s左右)内,上一级变电所母线上补偿电容器A,C两相电流畸化严重,波形呈阶梯状。现在有两个问题搞不清楚:第一变频器跳闸的原因:导致变频器跳闸原因是由于电容器组保护动作从母线上切除电容时产生的操作过电压,还是电容器短路瞬间母线电压降低,导致变频器中间环节的电容放电,导致变频器直流系统电压过高导致变频器跳闸。第二电容器爆炸原因:电容器是否是由于母线上谐波污染导致其绝缘受损进而导致事故发生。请各位大侠畅所欲言,看是否还有导致事故发生的其他可能。