高精度恒温箱搬运安装注意事项
一实仪器(yishi17)高精度恒温箱给我们的研发、检测、鉴定提供了非常多的帮助,但是在使用过程中我们需要注意的地方有很多。而小编接下来就为大家专门讲一下试验箱在搬运和安装过程中需要注意的地方,以避免大家因为操作失误而导致试验箱出现比较严重的故障,或是直接无法使用。 1、因为不同的试验箱尺寸是不同的,所以为了确保能够顺利通过门框、电梯、走廊等场所,我们最好还是在搬运之前先确定好需要途径的门框、电梯、走廊等的尺寸。 2、不同的试验箱体积是不同的,如果都买的设备体积较大的话,最好还是找专业的搬家公司以及技术人员一同搬运设备,以避免出现以外事故导致搬运人员。 3、在搬运设备的过程中
-30℃到120℃恒温箱冷量计算
求助-30℃到120℃恒温箱冷量计算 箱体内部工作间尺寸:宽800×深800×高1100 mm,箱体有150mm发泡保温。内有240kg试样产品,材料按黄铜算。 工作温度范围:-30 ~120 ℃,工作[size=6]恒温温度点,80℃,0℃,-20℃ 升温速率:室内温度可在15min之内从0℃升至120℃ 降温速率:室内温度可在15min之内从120℃降至20℃;可在45min之内从20℃降至-20℃;我计算加热量15.8KW,制冷量13.2KW够吗?还有这种试验箱风机风量怎么确定?是按照G=1.2*3600Q/cρ△t的计算公式计算吗?[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-3-21 13:22 编辑 ]
工程上如何采购恒温恒湿机
选用要点 恒温恒湿空调机是非常专业的空气净化处理设备,非专业人士对其认知不足,在选配时往往按被除湿场所的面积进行简单选型。恒温恒湿机使用场所(如酒店宾馆、楼宇控制、精密机房、高等实验室、净化车间等)对其设备的温度、湿度波动范围和洁净度要求严格。因此,恒温恒湿空调机不能单纯依据使用场所的面积来选型。具体而言,是依据其面积、层高、初始湿度值、目标湿度值、室内密闭程度、散湿源、新风补给等综合因素计算得出总焓差、单位时间除湿量/加湿量,以及制冷量/制热量等关键参数后进行恒温恒湿空调机综合选型匹配。选用时首先要满足负荷要求,尔后选择恒温恒湿空调机,主要关注的就是温湿度的控制精度,这是选择恒温恒湿空调的关键因素,此项的选择与实际需求相关,也直接跟造价相关。当然,不同的控制精度是与空调系统气流组织设计相关的。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索恒温恒湿机采购指南,或者可去我提供的附件内下载查看具体内容,我这里就不啰嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~附件: