预应力混凝土梁超筋怎么办
大家好,我计算一个大跨度结构,梁截面600x1300现在支座处配1625和预应力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑净空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加宽梁,能不能采用加掖的办法呢,但是加掖长度不到净空的1/3不知道能否可以,小妹在这里求助各位大侠出手相救!!!!
竖向和横向预应力筋的设计
如题,在大跨度混凝土连续刚构桥的箱梁设计中,除了纵向主筋之外,还需要在箱梁腹板内布置竖向预应力筋,在顶板或者底板上布置横向预应力筋。请问,是什么控制着竖向预应力和横向预应力筋的设计。 PS:有人说是最大主应力,请问对吗?为什么呢? 有人说是剪应力控制设计,对么?为什么呢? 求大神指点一二。谢谢!
预应力筋张拉后质量通病
一、张拉后预应力筋延伸率偏差过大 1 、现象
midas预应力筋的两类错误
用Midas civil 6.7.1做了一个连续钢构桥模型,运行后预应力筋出现了两类错误1、预应力钢束()的位置和预应力钢束分配的单元位置不一致2、预应力钢束()没有张拉,刚学会用这个软件,也不会修改,不知道哪位高手能帮忙解答一下,怎么修改,毕业设计已到关键时刻,小弟已到生死存亡时刻。不胜感激!
预应力筋强度标准值的选取
《混凝土结构设计规范》表4.2.2-2预应力筋屈服强度标准值、极限强度标准值怎么选取,比如d=15.2mm的钢绞线对应有三个极限强度标准值,怎么选用的?
在受压区设置预应力筋的好处
在复习二注结构,在看混规,发现正截面受压区设计有预应力钢筋,这种设计有什么好处呢,常见的是在受拉区设置预应力以防止混凝土出现受拉裂纹并弥补混凝土不抗拉的缺陷。
请问预应力筋线形如何确定
初涉预应力,请教如何确定线性,使其产生与被平衡弯矩图相似的综合弯矩?比方说,恒载下梁的正负弯矩比例是1.5,我想让综合弯矩也差不多是这个比例,请问这样做有必要吗?自己试过单跨的框架梁,感觉因为梁端初始偏心弯矩的存在,想得到这样的线形比较困难啊,向上的等效均布力太多浪费在克服梁端的偏心弯矩上了
曲线预应力筋伸长值计算
本人在桥梁施工中遇到了曲线预应力筋,设计院采用软件计算,本人手算了一下,拿出来与大家探讨一下。曲线预应力筋采用分段计算,将整条预应力筋分成了若干曲线与直线,将各伸长量累加得出了整根的伸长量。计算中,用到了《公路桥涵施工技术规范》中的公式,还用到了求终点力的公式: Pz=Pq*exp[-(kx+μθ)] Pz为分段终点力 Pq为分段起点力两端张拉时,分别从两头开始算起,直至中间某点的终点力相等。与大家探讨一下,有什么意见欢迎各位提出。
空间预应力筋伸长量的计算
大家一块讨论一下空间预应力筋伸长量的计算公式的探讨。比如预应力筋的设计在平面上、竖直面上都有曲线设置的时候,此时预应力筋伸长量的公式是否还适用?如果不适用该怎样通过数学模型的推导得出比较合适的计算公式?这一点对施工控制而言是非常重要的。对于空间曲线的长度可以通过积分得出比较合理的计算原理及数据,但是对于伸长量的计算因为牵涉到切角度的计算,所以难度比较大了。最关键的是怎样求出空间曲线的切角——应该是空间曲线与切面的夹角。这个怎么解决?大家可以一块讨论。见附件,是个比较典型的例子。
人防预应力楼板必须用有粘结筋?
预应力楼板,地下室人防区顶板设计是有粘结预应力筋,但施工时有一小块布置了无粘结预应力筋,设计人员说人防区必须用有粘结预应力筋,说是强条,但人防区后浇带处又允许用无粘结,请问各位大师:设计人员在胡说八道吗?