组合式空调机组的风压问题!
引用"组合式空调机组的风压问题!16万风量的组合式空调机组 进、出风风机的风压一个900帕、一个300帕,与都是600帕,运行效果有什么不同? 如果只选用一台风机1200帕,运行效果会怎样? 如果用一台风机也可以,为什么组合式空调机组常有回风段和送风段呢?" "你所说的组合式空调机组是双风机系统,回风机负担最远回风口至混风阀管段的压力损失,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力损失。一般来说,回风的压力损失只有送风的25%-33%。故回风机的压力低于送风机,如果都用一样的话,就会导致新风进不来,排风排不出去的情况,新风段一定要设置在风机的负压段,而排风要设置在风机的正压段。如果只用一台1200Pa的风机,会导致风压过大,噪声大,对于有排风的系统,靠单风机系统负担整个管路的损失是不划算的,而且新风比也不好控制。"上面的高手意见基本正确, 但是回风的压力损失须进行计算,回风机负担最远回风口至排风口的压力损失,注意风量在经过混风箱后有变化,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力
山东组合式空调机组安装
今天山东广大工程设备有限公司小编主要给大家介绍的是有关组合式空调机组的安装问题,在整个过程中需要注意的有以下几个方面,下面我们简单来看看吧: 1.在选购好自己所需要的设备之后,操作人员根据组合式空调机组表以及相关订货清单进行核对,通常空调机组厂家提供的包装箱编号,会有着组合式空调机组的设备名称以及规格等。 2.相关空调型号、规格等在核对好之后即可拆箱,然后开始检查组合式空调机组的技术参数等。 3.对于多系统组合式空调机组组安装工程,对系统逐个安装,除此之外,还应该经施工现场管理人员确认之后,才可以进行正式组装程序。 4.组合式空调机组每个各功能段的相关组装顺序,符合规定的设计要求。