架空配电线路巡视的内容有哪些
(1)杆塔和基础的巡视检查。①杆塔是否倾斜、位移。②混凝土杆不应有严重裂纹、铁锈水,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露。③基础有无损坏、下沉、上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。④杆塔有无被水淹、水冲的可能。⑤杆截位置是否合适。⑥杆塔标志是否齐全、明显。 (2)金具、绝缘子巡视检查。①铁横担与金具有无严重锈蚀、变形,有无起皮或出现麻点。②横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。③螺栓应紧固,无缺帽、销子,开口销无锈蚀、断裂、脱落。④绝缘子应无损伤、裂纹和闪络痕迹。⑤瓷瓶铁脚无弯曲、铁件无严重锈蚀,针式瓷瓶不歪斜。⑥在同一绝缘等级内,瓷瓶装设应保持一致。 (3)拉线的巡视检查。①拉线应无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不均匀。②跨越道路的拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,路面的垂直距
关于开展500kV输电线路状态巡视的探讨
1、传统巡视模式所存在的问题 线路的巡视是为了掌握线路的运行状况,及时发现设备缺陷和威胁。长期以来,线路运行维护班组开展正常巡视均执行每月一次的固定模式,并没有根据具体情况调整巡视周期。然而每一条线路甚至一条线路的不同区段不同点位,设备本体、地形地貌、外部环境各不相同,威胁线路安全运行的状况不一,有些相对安全、有些相对危险。一成不变的定期巡视模式,势必造成部分线路或区段“过”巡视,浪费人力、资金、时间,部分线路或区段“欠”巡视,缺陷和威胁得不到及时发现和消除。 2、新线路运行规程的相关规定 2010年5月24日发布的全新《架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2010)(以下简称新运规)指出,线路巡视可分为三种:正常巡视、故障巡视、特殊巡视。 故障巡视:运行单位为查明线路故障点,故障原因及故
线路巡视新应用,输变电设备状态监测系统
输变电设备状态监测系统是指根据先进的状态监测技术和诊断技术提供的设备状态信息,判断输电线路的异常情况,有着预知设备故障的能力;线路运行维护人员可根据输电线路的状态来安排检修计划实施检修。目前,输电线路在线监测技术是实现状态检修的重要基础。 输变电设备状态监测系统是利用各种探测仪器对输电线路的运行情况进行实时监测,将输电线路的温度、微气象、泄漏电流、线路覆冰状况、本体及廊道环境变化情况转换为图像、数据等数字化信息,通过GPRS/CDMA等通信通道,传输至输电线路状态在线监测集控中心,为运行人员了解分析线路运行情况,积累线路运行资料数据,诊断、预测线路运行状态。针对重要地区和负荷输电线路进行在线监测,可为开展输电线路状态评价及检修工作提供科学的参考依据,切实减少或避免线路故障,确保输电线路安全、可靠、稳定运行。 特力康科技致力于输变电设备状态监测系统技术、输电线路远程图像(视频)监控技术,使电网输电线路的巡视维护科技含量大大提高,管理水平得到了很大的提升。详情请登录:S
关于照明线路的一些问题
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防