混凝土强度等级C30(40)是什么意思?
见到一案例:某混凝土独立基础工程23m3,混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),试计算其材料数量。=================================有几处不明白:(1)混凝土强度等级C30(40)是什么意思?(2)定额混凝土强度等级C20(40)是什么意思?(3)混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),这句话是什么意思?
求助:按什么标准来进行C30水下混凝土强度评定
设计是C30水下混凝土,规范上面规定:在进行水下混凝土配合比设计时应提高一个等级。那么在进行混凝土强度统计时,按C30还是C35等级来评定?望行内人士指教!
低温对混凝土强度的影响??
我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
关于混凝土强度与碳化深度
根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
混凝土在双向应力下强度
混凝土和钢筋的强度及模量
混凝土和钢筋的强度及模量
新人提问!关于混凝土C30抗压强度的问题?
新人提问!请帮帮忙!关于混凝土C30,理论抗压强度为30Mpa,换算即为每平方米抗压3000吨;有这么大吗?和混凝土的高度有关系吗?比如:混凝土C30,;长1米,宽1米,高1米的方混凝土柱子,和长1米,宽1米,高2米的方混凝土柱子;分别能承受多少吨的压力?
关于混凝土强度等级问题
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
混凝土强度不足怎么处理
混凝土强度不足怎么处理 喷涂昌鑫墙砼剂 在工程检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施: 1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。