关于卡箍连接橡塑保温的问题
我现在施工消防屋面管道要保温,管道是卡箍连接,因本工程准备评鲁班奖,所以准备用橡塑保温,外用铝薄板做保护层。请教各位:1、橡塑保温的厚度多少为好? 2、卡箍接头处、弯头、三通处如何处理好看美观?3、具体的材料费、人工费分别多少? 4、是否有样板工地或照片可供参考学习?
橡塑保温管的价格在哪里可以查到呢
像其它保温比如岩棉、玻璃棉之类的在定额、造价信息里都能查得到价格橡塑却没找着请问谁能告诉我此价格在哪里可以找到或者是告诉我哪个厂家的价格以200管径为例谢谢谢很感谢
发泡剂是否可以代替橡塑保温
在冷冻水管穿套管的时候,由于套管位置大小等因素,现场一般不会在套管中做保温,而是直接打发泡剂,不知道这样做到底有没有什么依据?而且会有什么影响?我一直担心发泡剂与外边保温交接处如果处理不好,以后会有冷凝水。
优比复力斯橡塑保温材料
各位同事们朋友们好啊!第一次上这个论坛啊,呵呵,请多关照.我是做橡塑保温材料的,工厂在黄埔经济开发区东区富南路.因为我们是厂家直接销售,不存在中间费用,所以价位上比其它同类(如凯门\阿乐斯\杜肯等)要便宜,但不和河北一带的产品比(如华美.金威等).因为我们所有的产品都有正规的检测报告,符合国家要求的国标.如有需要的请直接联系我啊,呵呵:lol :lol .联系方式:姓名:何娟 销售经理电话:13560049443
关于橡塑保温外表面凝露问题
本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
请教采暖管道用橡塑保温是否合理
最近我们项目上工期比较紧,所以想在采暖系统的保温材料上换用“一级福乐斯”,水温是85/65度,“一级福乐斯”的使用温度是不超过105摄氏度。但是业主方面提出,公共建筑节能设计标准明确说明柔性泡沫橡胶不适宜于高于60 oC的采暖水管,请问各位有这么一条吗?我翻了一圈规范也没有找到!谢谢赐教!
橡塑保温管内径、周长怎么测?
做管道保温防结露时,发现保温管太松了,可我是按保温管规格提的料啊,DN80的衬塑管用内径为89的橡塑保温管,应该没错吧?实际测量了一下内径89的保温管,它周长都快400了,是我量的方法有问题呢,还是它不合格呢?我是把保温管展开后测的。
求助,求橡塑保温的施工图片
本人负责一个38000平米的商场,马上就要开始进入保温阶段施工了。保温材料为橡塑保温棉。施工队素质一般,不想将保温交给他们做,为了保证这道工艺的美观,想自己带人做。可是对一些细节部分的处理不够了解,比如弯头、法兰、三通等部位,因此向各位行家朋友们寻求帮助,能否提供些优质保温的施工工艺及现场照片,我能够学习借鉴一下。风、水的都要!谢谢了
采暖管道是否能用橡塑保温
我在公建节能附录中看见柔性泡沫橡塑不适宜给管内介质温度超过60度的管道保温,但是我看之前的帖子,大家都同意橡塑作为采暖管道保温,谁也没提过介质温度的事,所以我就有点糊涂,请高手指点,给一个定论,是否可用橡塑给采暖管道保温,我在北方,采暖水当然是超过60度的
橡塑保温板材接缝脱开的原因
空调冷冻水管在吊顶内,橡塑保温外有结露,主管保温接缝有大批量量脱开,冷冻水水管内冷冻水有一段时间水温在2-5度之间运行,末端盘管未开启,保温板厚度30mm。分析结露原因:吊顶内温度长期在30度左右,管道内冷冻水低而造成保温外部结露。接缝处脱开的原因请各位大神指点。