本项目总占地面积1.13hm2,其中建构筑物区占地0.53hm2,道路广场区占地0.23hm2,绿化区占地0.37hm2。工程占地中梯坪地0.88hm2,园地0.25hm2。项目建设过程中土石方开挖方总量45317m3,其中土石方开挖量43490m3,表土剥离1827m3;土石方回填量为12690m3,弃方为32627m3,包括表土1827m3,弃渣30800m3,剥离表土用于绿化覆土,堆放于绿化区内,弃渣直接用于场边的市政道路回填,不设永久弃渣场。本工程静态投资5914.21万元,工程总投资5914.21万元,土建投资2700万元。工程于2009年4月份开工建设,工期为1年,至2010年3月工程竣工。
关于低压供电方案的一些疑惑!
大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!大家现在能告诉我的想法怎么样吗?希望大家在这里讨论和交流,因为干线方案是相当相当重要的!