在用摇表检测绝缘电阻时,有公式算出电阻值是多少才能算合格吗?如380V电动机绝缘电阻是多少,高压柜对地电阻多少才能算合格等等,应该是有标准的吧,不知道标准是多少?
我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake
发电机中性点采用电阻接地方式的目的是为了限制定子绕组单相接地故障的间歇性弧光暂态过电压和两次(或多次)重烧的动态过电压。美国在30-40年代,对高阻接地方式进行暂态仿真试验,给出了重燃弧过电压与中性点接地电阻之间的关系曲线,如图2所示[4]。研究表明,发电机单相接地、任意重燃次数的过电压数值Utr与中性点电阻的功耗(kW)、三相定子绕组对地电容的无功伏安(kVA)有关,当二者的比值γ≈1.0时,Utr=2.6Eph(Eph为额定相电压),这相当于新机出厂试验电压3.5Eph的75%,进一步减小中性点接地电阻值R(即增大电阻的功耗),对减小Utr的作用已不明显,因此得出结论:为确保发电机单相接地故障的暂态过电压 (式中C0为发电机电压回路每相对地电容值),IEEE的相关标
压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器的主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器容易误动作或被击穿。 光敏电阻器的选用:选用光敏电阻器时,应首先确定应用电路中所需光敏电阻器的光谱特性类型。若是用于各种光电自动控制系统、电子照相机和光报警器等电子产品,则应选取用可见光光敏电阻器;若是用于红外信号检测及天文、军事等领域的有关自动控制系统、则应选用红外光光敏电阻器;若是用于紫外线探测等仪器|仪表中,则应选用紫外光光敏电阻器。
电阻器,简称电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。
知识点:电阻器
在某液体电阻起动柜厂家拍的,第一次上传,不太清楚,以后再续,找了他们老总才被允许的.第一张,据说是8000KW的,起动柜.
这个元件是串接在PT的中性点上的是吗?当电路正常时,它应该呈现出低阻抗,上面的电压应该很小,使PT运行正常,当线路中发生谐振时,又会变成高阻抗,使产生的过电流减小,它的原理是什么,又是采用什么样的原料能实现这样的功能呢?一直想知道这个原因,请大家帮忙
各位大侠,小弟查阅了电力设备交接试验标准GB 50150-91 和电力设备预防性试验标注DL/T 596—1996都没有说明电力变压器绝缘电阻应在什么范围内为合格,只好请各位帮忙!感激不尽!
我们公司的电控柜,要求门锁对地的接地电阻小于0.1欧,这是合理的吗,请问这是哪份标准里面的。在网上查了下,都是要示4欧以下就OK了啊。谢谢大家
发电机中性点采用电阻接地方式的目的是为了限制定子绕组单相接地故障的间歇性弧光暂态过电压和两次(或多次)重烧的动态过电压。美国在30-40年代,对高阻接地方式进行暂态仿真试验,给出了重燃弧过电压与中性点接地电阻之间的关系曲线,如图2所示[4]。研究表明,发电机单相接地、任意重燃次数的过电压数值Utr与中性点电阻的功耗(kW)、三相定子绕组对地电容的无功伏安(kVA)有关,当二者的比值γ≈1.0时,Utr=2.6Eph(Eph为额定相电压),这相当于新机出厂试验电压3.5Eph的75%,进一步减小中性点接地电阻值R(即增大电阻的功耗),对减小Utr的作用已不明显,因此得出结论:为确保发电机单相接地故障的暂态过电压
大型电源设备,医疗设备,电力仪器设备等产品在使用中常需要对一些产生的多余功率进行吸收。这里用到的大功率耗能的电阻就是负载电阻。负载电阻由于其特殊作用又称为放电电阻,制动电阻,刹车电阻,吸收电阻。这类电阻功率大,一般为无感的功率电阻。无感值,超低感值是对这类产品重要的要求,在吸收功率对多余电量放电的过程中,如果电阻的电感值过大,则容易产生震荡,上海晶犀电阻对回路中的其他元件,电源及设备本身产生伤害,甚至直接烧坏内部许多器件。负载,负荷,即承载,负担的意思!负载电阻器有两重意思。就电阻而言,负载电阻也称负荷功率电阻,因功率大而区别于一般电路电阻。负载在此表示大功率之意,功率限流电阻和假负荷电阻都在此类。对终端电器而言,负载电阻又代表了其等效纯电阻的功率电阻。相对付出方的承载者称负载。在电路中就是承载输出电流的用电器就称为电路负载。承受机械能的也可称为动力负载。
首先了解一下,什么是大功率电阻器?大功率电阻主要指各类比常规电阻具有更高功率的电阻。功率的大小是相对于常规来说的,并不是绝对的多少功率以上的电阻。我们常见的特种大功率电阻器有:高压电阻器、一般陶瓷管线绕电阻器、铝外壳线绕电阻器、平面无感膜式电阻器等。那么,大家知道大功率电阻器的如何选型呢?又有哪些分类呢?下面就一起来看看吧。
保险电阻器又称熔断电阻器,保险电阻用符号“F”表示,形状如同贴片电阻,有的像圆柱形电阻,主板中常见的是贴片保险电阻,接口电路中用得最多。一般都是用在供电电路中,此电阻的特性是阻值小,只有几欧姆,超过额定电流时就会烧坏,在电路中起到保护作用。保险电阻器在电路中起着电阻和熔丝的双重应用;在正常情况下,它作为电阻器使用;当电路出现故障时,保险电阻体上的熔断材料就会与电阻膜层发生反应(反应变化时间用秒计算),造成电阻膜层断裂,使保险电阻的阻值变得很大或无穷大,保护相关电路中的有关元器件不被损坏。 保险电阻的功能 在电路图中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧姆至几十欧姆),小功率(1/8~1W)为多,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中的其它元件免遭损坏。
在电力系统中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色,它是确保电网安全稳定运行的重要设备之一。接地电阻柜的主要功能在于降低接地电阻,提高接地保护水平,有效防止电气事故的发生,从而保障电力系统的稳定供电和人员安全。 接地电阻柜的工作原理基于电阻器的应用,通过在接地电极和接地网之间加入适当的电阻器,使接地电阻值降低到合适的范围。这一设计使得在电力系统发生接地故障时,能够迅速将故障电流导入地面,保持电力系统的电势平衡,减少电压的不对称性,防止因接地故障导致的触电事故和设备损坏。 接地电阻柜通常由接地电极、电缆、接地电阻器、绝缘维护装置、接地开关等部分组成。接地电极作为接地电阻柜的核心部件,其材料选择至关重要,常用的有铜、镀锌钢管或镀锌钢板等,这些材料具有良好的导电性和耐腐蚀性,能够确保接地电阻柜的稳定运行。
中性点接地电阻柜里的电阻器如何选择?接地电阻柜属于中性点保护设备,接地电阻柜安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在国家电网规定中性点一般要加装此设备,而且经过这么多年的研究,接地电阻柜也不断得到了很好的改进和发展,具有了更广泛的应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。
请问各位频敏电阻器的选型手册在哪找,选型依据的原则有哪些,特别是选型手册不知道哪位朋友能帮帮我,急用,有电机型号但是找不到频敏电阻器的相关选型资料~~~~~请各位朋友帮帮忙,急用~~~~~~~
在施工工程中遇到一个问题,想请教各位前辈,请多给意见在安装好变压器后,发现该区域全是回填的大石头,使得变压器接地电阻达不到标准,请问怎么解决,变压器旁边30米有一个小山包,但属于贵州的喀什特地貌,不知道能有什么好的方案解决一下变压器接地问题,请各位多赐教
1、独立的防雷保护接地电阻应≤10欧;2、独立的安全保护接地电阻应≤4欧;3、独立的交流工作接地电阻应≤4欧;4、独立的直流工作接地电阻应≤4欧;5、防静电接地电阻一般要求≤100欧6 共用接地体(联合接地)应<接地电阻1欧。 避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。 接地分三种 1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下 2. 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程
①使用前应先对可调电阻的质量进行检查。可调电阻的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表测量可调电阻固定端和滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转可调电阻旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃现象。 ②由于可调电阻的一些零件是用聚碳酸酣等合成树脂制成的,所以不要在含有氨、胺、碱溶液和芳香族碳氢化合物、酮类、卤化碳氢化合物等化学物品浓度大的环境中使用,以延长可调电阻的使用寿命。 ③对于有接地焊片的可调电阻,其焊片必须接地,,以防外界干扰。 ④可调电阻不要超负载使用,要在额定值内使用。当可调电阻作变阻器调节电流使用时,允许功耗应和动触点接触电刷的行程成比例地减少,以保证流过的电流不超过可调电阻允许的额定值,防止可调电阻由于局部过载而失效。 为防止可调电阻阻值调整接近零时的电流超过允许的最大值,最好串接一限流电阻,以避免可调电阻过流而损坏。 ⑤电流流过高阻值可调电阻时产生的电压降,不得超过可调电阻所允许的最大工作电压。 ⑥为防止可调电阻的接