精华汇总
穿孔塞焊
更多
穿孔旋流斜管沉淀池
穿孔旋流反应斜管沉淀池
#
穿孔塞焊
#
95
穿孔塞焊专题,为您提供穿孔塞焊相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与穿孔塞焊相关的专业交流讨论,更多穿孔塞焊相关内容请访问
土木在线论坛
!
钢筋焊接及验收规程与混凝土构造手册的冲突 锚栓端板穿孔塞焊问题
JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程 表4.1.1 预埋件电弧焊,穿孔塞焊 适用范围 最大直径为25,这与钢结构设计手册 和混凝土设计手册的 锚栓选用表冲突,难道2型的锚栓要尽量避免选用?改用3型的?
预埋件T形焊接,埋弧焊和穿孔塞焊选择依据锚筋直径20mm怎么来的
直锚筋与锚板应采用 T 形焊接。当锚筋直径不大于20mm 时宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm 时宜采用穿孔塞焊。为什么以20mm为分界点? 求大神们指点。
穿孔排泥管的堵塞和冲洗
我现在正在设计一个2万吨/日的水厂,反应池是波纹板反应池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均为穿孔排泥管排泥,排泥阀为手动蝶阀(排泥管管径DN200,管材为A3,孔眼直径Φ25)。 我计算了一下,排泥时管道末端流速大概有4~5m/s,在这种情况下我估计孔眼应该不会被堵住。但是业主提出来以前相同的工艺运行时排泥管容易出现堵塞现象,所以让我考虑增加冲洗装置。 请教各位,在这种情况下有没有必要采取防堵塞措施?如果有,怎样防止,是增加冲洗装置还是改造排泥管结构? 多谢赐教!
穿孔铝板,原来可以这么美
穿孔花墙过孔流速的探讨。
各位,小弟现有一个问题想探讨一下。在给水处理中,絮凝池与沉淀池连接。水流通过穿孔花墙配水至沉淀池。在絮凝池末端,过渡段水的流速已控制在0.04m/s。手册中穿孔花墙的过孔流速范围是0.09~0.12m/s。这已超过了末端的流速。如果流速变大会不会把聚合的矾花打碎,从而降低沉淀池的沉淀效果?请指教,谢谢!
紧急求助,关于穿孔管搅拌的
2.4*6.2*3.5(水深)的厌氧池现需在池底设置穿孔管进行搅拌池外设置离心泵厌氧池流量为5m3/h,回流比150%现需问多大的穿孔管,怎么布置,开多大的孔选多少的泵请问有没有人做过类似的设计关键是要设计依据
咨询下钢骨梁柱穿孔问题
按图集,梁钢筋无法绕开型钢柱内钢骨,要在型钢腹板穿孔通过,这孔还要求钻成孔,一般在工厂就预留,如果在工厂忘记穿孔,现场有没有啥的好办法,求大神指导
请教滤板、穿孔管的开孔率,急
请问采用穿孔管配水或滤板配水的时候,管道或滤板上的开孔率是怎么确定的,开多大的孔,开孔应该怎样分布,是根据什么原则确定的,请指教啊,很急的。
格栅、溢流堰、穿孔管大样图
格栅、溢流堰、穿孔管大样图
关于 穿孔管 曝气的计算问题
请教各位高手,我从来没做过设计,主要是计算方面不太懂.最近,遇到一个穿孔管曝气的设计,我根据COD的去除率 算出了整个曝气池的需氧量,然后计算各主管和支管的管径应该怎么进行呢?? 我看一些资料都是说根据支管中空气的流速,我取的是支管5米/秒,主管10米/秒,但是怎么选择主管和支管的管径呢,还有就是从风机出来那根主管和池低曝气管之间的那根竖管的管径又怎么选呢? 是根据流量和风速的比值么,跟风压有没有关系?以前小的工程好象都没有算过.
点击加载更多