电工知识:什么是绝缘体和导体?
知识点:绝缘导体
关于绝缘导体的热稳定效验公式
在绝缘导体热稳定效验公式中:“t”值(在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间)一般取多大呢?另外计算系数“K”值,除了在低压配电规范 表4.2.2中列出的值外,如果是交联聚乙烯绝缘或矿物绝缘下,“K”的值又为多少呢?请大家教我,谢谢。
改善异形导体挤包绝缘质量的工艺探讨.陈文奎
摘要: 介绍目前异形导体绝缘生产过程及绝缘存在的质量问题,提供改进异形导体绝缘质量的工艺,对异形导体绝缘加工质量起参考作用。关键词: 异型导体; 绝缘质量; 挤包工艺
关于绝缘导体热稳定校验(各位高手请进)
低压配电规范(GB50054-95)中4.2.2条的绝缘导体热稳定校验,不知大家如何做的,在实际设计时都做吗? 前几天审图提出:低压配电柜出线(1000KVA变压器)YJV5*6截面太小,不能满足热稳定校验,可要满足热稳定校验的话,低压柜出线截面小于20的基本不能用了. 不知各位如何做的?
1700A-2300A用什么导体?
求助,大家谁用过磁性调压器?低压侧电流1700-2300,大家都用的是什么导体,我看了截面800的电缆载流量才1300左右,三相的也需要6根,用铜母排大概也要125X10,铜管要100外径90内径.第一次接触这东西,大家给点意见.谢谢.我是利用调压器(相当于变压器,可以连续平和调压)把380V的电压调到5-35V,给电热带加热,通过调压调节加热温度调压器型号为TSH-150/0.5(容量150KVA),输出电流为1700-2300A
绝缘导体的热稳定性校验和低压断路器灵敏度校验
图纸审查中提出对于断路器的预期短路计算、灵敏度校验和绝缘导体的热稳定性校验该如何计算,请教...(该段导线为BV-4X150+1X95,计算电流为259A)
电缆绝缘上带电,是么回事
有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢
关于绝缘电阻的问题请教
我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol
什么原因造成的绝缘损坏?
怎样测量电机的绝缘电阻