电力电容器被击穿该怎么办?
电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。电容器对外壳绝缘损坏:电容器高压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致极对壳放电或元件击穿。 鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕、击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下,由此引起物理、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解,产生气体,形成恶性循环,使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。带电荷合闸引起电容器爆炸:任何额定电压的电容器组均禁止带电荷合闸。电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3 min后才能进行,否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆炸。为了将功率因数控制在较高水平,有些输油泵站安装了无功自动补偿装置,高压输油电机无功经常性波动引起了
电力电容器的接通和断开,放电
(1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。 (2)接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点: ①当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。 ②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。 ③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。 (3)电容器每次从电网中断开后,应该自动进行放电。其端电压迅速降低,不论电容器额定电压是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V。 4)为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧,并经常与电容器直接并联
电力电容器对通风有什么要求?
小库说: 电力电容器对通风有哪些要求类? 1、电力电容器装置室,宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风和机械排风。高压电容器室的通风量,应按消除室内余热计算,余热量包括设备散热量和通过围护结构传入的太阳辐射热。 2、电力电容器室的夏季排风温度,不宜超过40℃。高压并联电容器室的进排风口,应采取防止鸟类、鼠、蛇类等小动物进入和防雨雪飘进的措施。 3、串联电抗器小间的通风量,应按消除室内余热计算,但余热量不计入太阳辐射热;排风温度不宜超过45℃,进排风温度差不宜超过15℃。 4、电力电容器装置的布置,应减少太阳辐射热对电容器的影响,并宜布置在夏季通风良好的方向上。 5、在风沙较大地区,高压电容器室应设置防尘措施;
电力电容器行业如何抉择未来
小库说: 随着经济全球化,世界电子信息整机制造企业纷纷在中国设厂,跨国公司在中国采购,再加上国内原有电子信息制造业的发展,这进一步扩大了我国电容器的消费市场。 前瞻产业研究院2013-2017中国电力电容器行业产销需求与投资预测分析报告显示,我国的信息产业已具备了向更高层次发展的基础。随着电子信息技术进一步向社会和经济领域的全面渗透和越来越多的电子技术在走融合的道路,电子信息产品发展必然越来越快,市场进一步扩大,产品沿着一条从满足一般需求到人性化需求,再到个性化要求的道路发展。片式化、小型化、复合化、高精度化、高性能化、一致性好、可靠性高、零缺陷是当今世界电子元件的发展趋势。为了适应这一趋势,我国电力电容器小型化、片式化必须加快步伐。库克库伯也是谨遵步伐,加紧时代的脚步,勇于创造和进步。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规
电力电容器容易出现问题怎么办?
小库说: 电力电容器容易出现问题?首先我们要先找对原因然后分析。以下是小库总结分析的几个原因大家可以参考一下: 1)在高场强下,电容元件击穿的部位多在电极边缘、拐角和引线与极板接触处,以及元件出现褶迭部位。这些地方电场强度和电流密度都较高,容易发生局部放电和过热烧伤绝缘。在制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。 2)运行中电压过高或开关重燃引起的操作过电压,也将产生局部放电。电极对油箱的绝缘一般较高。制造工艺和产品元件质量如绝缘材料质量差,电力电容器油不纯净等是造成此类放电的主要原因。 3)密封不良。耦合电力电容器是全密封电器,如果密封不良,在运行过程中有可能进水受潮而导致损坏。密封不良运行中常表现为渗漏油。长期渗漏油的耦合电力电容器,除内部压力降低进水受潮外,也会因油量减少上部漏油而发生放电故障。 4