电力调度自动化设备防雷研究
随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机。RTU和其他微电子设备。县级电力调度及其变电站由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网的接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至微安级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通信联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措施,但仍带出现雷害事故。本文通过在几个县级电力调度自动化系统防雷的实践,提出县调自动化设备防雷的简单而有效的措施。 2微电子器件耐冲击水平与TVS管和固态放电管特性 微电子器件中TTL数字电路的
关于电力调度自动化设备的防雷措施
原帖转自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机、RTU和其它微电子设备。县级电力调度及其变电所由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网上接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至μA级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通讯联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措
浅谈电力系统的安全防雷
近年来,随着电子技术的飞速发展,自动控制系统在电力生产各个方面的使用越来越广,电力职工在受益于微电子技术的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。实际上,在电力系统增加自动控制系统的时候,对自动控制系统的安全防雷意识相对淡薄,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大的,有的甚至使整个系统瘫痪,造成无可挽回的损失。1 雷击产生的原因 雷击是一种自然现象,它能释放出巨大的能量、具有极强大的破坏能力。一直以来,致力于电力生产和电力设备研究的人员通过对雷击破坏性的研究、探索,对雷电的危害采取了一定的预防措施,有效地降低了雷害。 当雷电放电路径不经过防雷保护装置时,放电过程中产生强大的瞬变电磁场在附近的导体中感应到强大的电磁脉冲,称感应雷。感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体。一种是在雷云中电荷积聚时,附近导体会感应相反的电荷,当雷击放电时,雷云中电荷迅速释放,而导体中的静电荷在失去雷云电场束缚后也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成静电感应,其次是在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,附近的导体中就会产生
供电线路与电力变压器的防雷
ups电源电力电缆进入通信局(站),埋地长度应大于200m;低压电力电缆进入通信局站),埋地长度应大于15m(高压电力电缆已做埋地处理时,低压电缆的埋地长度可不作限制)。当埋地引入有困难时,应适当增加ups电源系统第一级过电压保护设备的防护等级。具有金属护套的电缆进入局(站)时,应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢 管埋地引入,钢管两端应作好接地处理。由于地形原因,微波站和移动通信基站无法埋地敷设高压电力电缆时,宜在架空高压电力线路的上方架设避雷线(即架空地线),长度为300~500m。电力线应在避雷线的25°角保护范围内。避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地。为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。
电力企业系统运行对防雷接地的要求
防雷接地系统应该有较低的接地电阻,因为接地电阻越小过电压值越低,理想值为零,但实际是做不到的。《电力系统通信站防雷运行管理规程》要求调度通信设备与生产调度大楼内的电力设备、建筑物防雷接地共用接地网,接地电阻小于1欧姆。变电所电气装置的接地电阻根据最大短路电流计算得出,供电所/营业所的接地电阻在共用接地网的情况下接地装置的接地电阻值必须接入设备中要求的最小值确定。对于同一场所的所有设备接地(交流工作接地、直流工作接地、防雷接地、信号接地、保护接地等)均应共用一个接地网。变电所、调度大流信息机房都要良好的接地系统,在此不再详述。针对供电所/营业所大部分都没有接地的情况,
县级电力调度自动化系统防雷的介绍
随着 电力系统容量的增加和 自动化水平的不断提高,农电系统的众多县级电力局已使用了相当数量的计算机、RTU和其他微 电子设备。一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至微安级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通信联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措施,但仍常出现雷害事故,其原因何在?正确而全面的防雷措施是什么?这些都是本文要探讨的。 2微电子器件耐冲击水平与TVS管特性