机房空调氟利昂制冷压缩机故障分析与排除
机房空调氟利昂压缩机常见的故障及排除方法与氨机基本相同。此外还遇到一些其他故障如下:(1)吸气温度过高原因:机房空调制冷剂不足或泄漏;蒸发器内制冷剂不足;膨胀阀开度过小。排除:检漏(连接和焊缝处有油迹)和消除漏点;补充制冷剂;调整供液量;加大阀的开度使吸气温度比蒸发温度高10~15℃。(2)吸气压力过高原因:机房空调制冷剂过量;热负荷过大;膨胀阀开度不当;感温包安装不牢;压缩机排量减少;油分离器回油失灵。排除:放出多余制冷剂;调整负荷;调整阀的开度;感温包重新包扎;检查排气阀片,并对其修复或更换;检查修复自动回油或暂用手动回油。(3)吸气压力过低原因:机房空调制冷剂不足;冰塞;蒸发器结霜太厚;脏堵或含油太多;膨胀阀开度太小;感温包泄漏;供油管上的阀门、出液阀开度小;电磁阀故障;过滤器堵塞。排除:充注制冷剂以满足要求;换干燥过滤器,除去系统中水分;应定期除霜;淸洗去污或把油放出去;凋整膨胀阀开
氟利昂制冷压缩机常见故障之九问九答
一、压缩机在运转中突然停机: 原因有: (1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值; (2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电; (3)油压过低,油压继电器动作继电; (4)电动机过载,热继电器动作继电; 排除方法: (1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充; (2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量; (3)检查输油系统管道和油泵; (4)检查电源电压是否偏低或冷负荷过大; 二、排气压缩过高 原因有: (1)水冷冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足; (2)冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难; (3)制冷系统内有空