【无语】宁波一座88年建造的6层住宅楼突然倒塌了
据报道2012年12月16日中午12点10分左右,宁波江东区徐戎三村二幢,一座88年建造的6层的居民楼突然垮塌。 浙江消防总队宣传处处长俞弼文介绍说,倒塌建筑为1989年建造的预制板结构,六层1梯3户共18户人家。 该房屋工程为6层砖混结构住宅楼,位于江东区徐戎路,所倒房屋为2号楼,建筑面积近992平方米,由宁波市房地产公司开发,宁波市房屋设计所设计,设计于1988年6月完成。上部结构由上虞市梁湖建筑公司施工,于1988年10月1日开工,1989年12月15日竣工。 早在两年前,就有住户向有关部门反映过徐戎三村房屋存在裂缝等严重问题,要求政府鉴定是否为危房,但一直没有下文。 昨天,宁波市住房建设委员会提供的材料称:该楼房建于80年代末,90年代初,按照当时规范,底层承重砌体结构不设防潮层,且由于使用过程中,散水破坏严重。造成转基础长期处于雨水浸泡,使墙体潮湿,引起承重墙体风化严重,导致底层墙体强度不足引起倒塌,这是根据现场情况初步得出的结论,具体原因还在进一步核实。
救命!!!!(加固改建自家的房子)
救命!!老爸问我家里房子改一下,是否影响安全,我却不知道怎么回答,学了四年建筑工程连个砌体结构的简单问题都不知道,好脸红啊,不知道如何建立数学模型,怎么计算什么抗倾覆,弯距等等,各位老师帮帮忙指点一下,家里等着改建呢,娶媳妇用的房子啊!大致的情况如下:家住农村,94年建的房子,砌体结构,二层有外走廊悬挑1300MM,原先走廊底板为预制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌体(包括8CM砼压顶)做走廊栏杆,现在想把外走廊改成封闭式的,即将原先的5CM厚的栏杆砌体改为12墙,并砌筑到顶(层高3000MM)开1500MM*1800MM的窗户,房间开间为3800MM。问原结构挑梁是否安全。该结构挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 编辑 ]