关于混凝土蜗壳应力配筋
由于混凝土蜗壳周围的应力普遍超过了混凝土的抗拉强度,必须配适量的钢筋,以防止混凝土的开裂。通过对蜗壳周围的应力分析,左侧墙体和蜗壳顶部是配筋的重点部位,其它部位仅结构力配筋即可。蜗壳部位为大体积混凝土结构,依据《水工混凝土结构设计规范》附录H《非杆件体系钢筋混凝土结构的配筋计算原则》,进行应力配筋。根据应力分布图,对应力进行积分,乘以单位宽度,得到截面总拉力,按轴向受拉截面进行配筋,最终结果如下图1、图2所示。受力钢筋(直筋)据应力图分析,左岸墙体内外两侧竖向及蜗壳顶部上下两侧,均需配双排Ф36的钢筋,右侧墙体跨度略小,且蜗壳尾部混凝土体积较大,竖向配单排间距25cm的Ф30的钢筋即可。左右岸墙体内外两侧水平顺河向需配单排间距25cmФ22的钢筋。尾水管上部突入蜗壳上部的锥管段应力不是太大,三个分向应力σr、σθ、σZ分别为0.69Mpa、0.85Mpa、0.62Mpa,需进行结构配筋,且其与上部固定导叶连接处,导叶传来的力很大,可能引起较严重的应力集中,宜加大配筋量。导叶与蜗壳顶部的混凝土连接部,亦需加大配筋量。配筋依据的应力图主要来