消防设备应急电源调试规范有哪些?
消防设备应急电源调试规范有哪些? 1、切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。 2、按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。 1)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换; 2)手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态; 3)断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态; 4)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态; 5)具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控
消防设备的末端投切问题
最近做一个高层厂房,九层每层都有防火卷帘门。应该是方法一 还是方法二呢?1每层都在控制箱前面设置一个双电源切换箱。(我的想法)2在一层设置一个双电源切换箱,然后放射式引上至各层卷帘门控制箱。(总共的意见)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消
电力变流设备有哪些类型?
电力变流设备包括电力电子变流器和变流器自身运行必要的辅助装置,以及不能进行物理拆分的其他专用的应用部件的设备。根据电力变流器的变换方式、变换对象、主电路阀器件的关断方式、连接的直流系统、主电路使用的阀器件类型、应用领域等分类方式,电力变流器可以分成不同种类的类型。一、按变换的方式分类 半导体变流器采用的变换方式可分为: 1、交流到直流的变换:整流器; 2、直流到交流的变换:逆变器; 3、直流到直流的变换(直流-直流变换):例如直接直流变换器、间接直流变流器; 4、交流到交流的变换(交流交流变换):例如直接交流变流器、间接交流变流器; 5、通断控制方式:例如周期性和(或)非周期性电力电子开关。二、按变换的对象分类 对电能的一个或多个特性进行变换、调节或控制,例如
光伏纯水设备有哪些优势呢
光伏纯水设备采用膜分离作为核心技术,脱盐率高,可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等,受到广大用户的青睐。光伏纯水设备属于物理脱盐方法,是目前较为绿色环保的一种水处理技术,它在诸多方面具有传统的水处理方法所没有的优点,下面为大家介绍一下: 1、水的处理仅靠水的压力作为推动力,其能耗在许多处理方法中偏低。 2、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理,无化学废液及废酸、碱液排放,无环境污染。 3、光伏纯水设备可连续运行制水,设备简单,操作方便,产品水水质稳定。 4、运行维护和设备维护工作量较少。 5、光伏纯水设备相对传统水处理设备来说占地面积更少,需要的空间更小。 光伏纯水设备的产水水质已成为影响光学器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,因此用户对光伏纯水设备的性能要求更高,用户在选择时,一定要根据实际情况来选择,避免造成不必要的损失。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。