关于消火栓的设置----竖管个数及单双栓问题
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。《高规》上在此处指明了必须使用双阀双出口型消火栓的情况,这里就有几个疑问,那对于18层以上的情况呢①这里说的,一般是单竖管的时候用双栓,那么双竖管可以用双栓吗,有人说双竖管双栓水量可能会不足,大家怎么看②对于18层以上的,设双竖管有困难,那么应该怎么设置,单竖管单栓?