关于消火栓按钮直启的疑惑
我是刚来到这家设计院,他们的总工告诉我,我都迷惑了:1,他说住宅的消火栓按钮每层可以都不带地址,每层的消火栓按钮可以串起来挂到一层的控制模块和监视模块上面去,然后通过监视模块传到消控中心,由消控中心发出信号至水泵启动箱,起泵后,信号至消控中心,然后通过控制模块传至消火栓指示灯。关于直接起泵方式,他说现在还是在争论,至少到目前为止,这种起泵方式是可以的,通过模块-消控中心-水泵也算是直启的一种2,住宅楼的每层手报不带地址,就是说消控中心只能知道哪一幢楼着火而不知道哪一层3,住宅楼的每层警令不带模块,只是串起来在底层设了一个控制模块,就是说一层着火,所有层都报警。以前我都不是这么做的,不知道这位老总对不对?