只有一路市政,室外消火栓如何设计
本人所在为一地级市,有一经济开发区,居然只有一路市政给水管.而规范(低规室外消火栓部分)要求消防用水量超过25L/s,市政只有一路时须设消防水池,按照我个人理解,如单体内消火栓系统为环状供水,则所设的消防水池需储存室外和室内消防用水量,室内按临时高压系统较容易理解,问题是室外消火栓,如室外消火栓作成临时高压系统,那么当使用时如何启动消防水泵?(室内消火栓设有消防按扭),只能在泵房手工启动.我原本还有一个想法,市政进水当一路供水;设一个消防水池并设消防车取水口,再当一路供水,这样就有两路供水,可本地消防不认可.本人工作经验有限,诚心向各位水友请教,大家是否遇到过同样的问题,你们是怎样的处理的,非常感谢!