请教大家一个问题:路灯接地采用TN-S系统后,但是每个路灯又单独用接地极接地,请问,这样有什么危害?请大家帮我分析分析一下吧!路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 编辑 ]
现需要做一个变电所和一个管理房的电气设计,变电所与管理房距离500m,接地系统均采用TN-S系统,变电所到管理房的动力电缆选择五芯。问:变电所的接地环网是否需要与管理房的接地环网联结,若不联结会有什么影响?
当变压器设计在大车库内,车库内配电接地系统须用TN-S,为什么?只听说为了防止变压器零点漂移,但不理解,请达人相助!谢谢。
本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 编辑 关于TN-C-S接地系统的正确接线
规范上说,在距建筑物20m外的路灯、景观灯等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯线,零和火。然后灯杆外壳直接与接地网连接。但一个审图的老师傅说,要3芯线,然后外壳处再接地,那不就是多点重复接地的TN-S了吗,请高人指导
配电箱采用四进五出,A,B,C,PEN进线,出线就将PEN分开,PE,N;这其中,人工室外重复接地是接在进线的PEN上还是接在PEN分开后的PE线上呢?
有个老问题我想询问一下:我看见一份图纸:从低压配电房出来到动力配电箱的线是3+1(PEN)电缆(也就是采用TN-S接地形式),从动力配电箱到电机的线也是3+1(PE线)电缆(也就是采用TN-C-S接地形式).我想问问PEN线在动力配电箱要分成PE+N线时,PEN线是否要接地?(就是是否和动力配电箱的接地端子相连,此时的动力箱的接地端子已经和厂房的接地网相连)为什么?
本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地: 问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接? 问题二:变压器外壳接地怎么做? 问题三:大概都要多大的线或排?
有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?
经常提到TN、TT、IT的接地系统的详细分析
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?规范上规定要这么做吗?
低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。
建一个场站,请问TN-S系统如何做防雷接地?如果将设备外壳与防雷接地装置连接,那么是不是相当于即有保护接零又有保护接地?这两者好像不能同时存在,求大神指教!
图中AL301箱为室外电缆分接箱,AL-1到AL-4为四幢建筑物各自的总配电箱,AL301进线用四芯电缆从箱变引出,AL-1到AL-4箱进线也用四芯电缆从AL301箱引出,电缆在进AL-1到AL-4箱前PEN线重复接地后引出N线和PE线,问此接地方式是否称为TN-C-S接地系统?AL301箱的外壳和电缆的铠装钢带怎么接地法?
本来单位用的是TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统,这方式是否可采用?本人觉得应该可以采用的,还有一个问题,单位还有一个低压配电室引出的是采用五芯电缆接地形式也是TN-S,在太阳能光伏电站那边却是地零合并后在分开TN-C-S的形式,然后低压配电室的五芯电缆和太阳能光伏的TN-C-S连在一起,这样等于形成了TN-S的形式,到太阳能电站后就变成了N线和PE线合在一起了,本人觉得这样不妥,应怎样连接这根电缆,是否在太阳能电站那边把N线和PE线连接点解开,电缆直接连接太阳能N线和PE线,太阳能光伏电站那边的钢结构接PE线,也可以理解成是配电室TN-S系统的PE线的重复接地,是否可以请教。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 编辑 ]
本人在宁波,这里的用户性质的工程(如小区、商业区)配电房一般分专变和公变。专变10KV高压柜一般采用中置柜KYN28A-12,而公变10KV高压柜一般采用环网柜如SM6,现有这么一个疑问,为何专变低压柜2进线1联络采用4P断路器,而公变低压柜2进1联络采用3P断路器。有大神能解答下这个问题吗?
"我们采用TN-S系统,照明出线回路每隔100米PE线重复接地一次.出线回路断路器不能采用漏电开关"上边是引用其他人的发言.我想请教的是 "PE线重复接地"究竟是怎么回事情?建筑电气中的重复接地意味着N线和PE线在配电箱内通过导线连接后引出至接地体,路灯上的"PE线重复接地"是同建筑电气中同样的N线和PE线通过导线连接后引出至接地体吗?还是单独的PE线上引出接地体而不和N线有任何联系?请朋友们解答这个问题,谢谢.
各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例: 1.TT与TN-C接地系统在“相互改造”过程中,用电设备是这样接吗? (TN-C向TT:A.“柱上配电箱”开关换4极; B. 车间用电设备“单独作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配电箱”开关换3极; B. 车间用电设备“单独作接地”需拆除,“设备外壳与PEN线”连接。) 2.上述两系统“相互改造”过程中,可以认为“TN-C向TT”改造省事吗?(换开关一样的工作量,新装接地也比拆除省事吧) 3.我现在有一个活,方案中要求用“TT”,变压器为400kVA,但由于没有800A的漏电开关,师傅说用空气开关。(假设就装800A开关) 问:A.“4极”空气开关都是漏电的吗? B.假设“4极”空气开关不是漏电的,这样接“TT系统”有必要吗? (我的意思是,如客户下面的用电设备原来就是按照“TT系统”设计的,接这样的“4极”空气开关行吗?设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)
我实在搞不清楚,望师父们帮忙看看.