只有一路市政,室外消火栓如何设计
本人所在为一地级市,有一经济开发区,居然只有一路市政给水管.而规范(低规室外消火栓部分)要求消防用水量超过25L/s,市政只有一路时须设消防水池,按照我个人理解,如单体内消火栓系统为环状供水,则所设的消防水池需储存室外和室内消防用水量,室内按临时高压系统较容易理解,问题是室外消火栓,如室外消火栓作成临时高压系统,那么当使用时如何启动消防水泵?(室内消火栓设有消防按扭),只能在泵房手工启动.我原本还有一个想法,市政进水当一路供水;设一个消防水池并设消防车取水口,再当一路供水,这样就有两路供水,可本地消防不认可.本人工作经验有限,诚心向各位水友请教,大家是否遇到过同样的问题,你们是怎样的处理的,非常感谢!
室内 室外消火栓系统的疑问
最近接到一个厂区 其中厂房(这次设计)为二级丁类 室内消防用水量10L/S 室外15L/S 但是厂区内有已经建成一幢 6层办公楼 室内有消火栓系统 室外未设置室外消火栓 查建规 室外消防用水量20L/S 市政进水管只有一路 市政压力满足室内最不利消火栓压力按照建规 8.6.1 需要设置 消防水池 1.室外不设置室外消防管网及消火栓 只是在消防水池做取水口 能够满足150m的保护半径,设置消防泵房 室内消火栓用水由消防泵提供 2.室外设置消火栓 由市政进水管提供一路进水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器与室外消防管网连接。不做消防泵房 室内消火栓 系统有两条进水管与室外管网连接 市政压力满足最不利消火栓压力3.室外设置消火栓 泵房内 设置室内消防泵和室外消防泵4.室外设置消火栓 泵房内只设置室内消防泵 泵的流量为30L/S 对于1. 是否违反强条?建规8.1.2 规定民用建筑、厂房(仓库)。。。应设室外消火栓 对于2. 水泵接合器在着火时 可以利用消防
市政消火栓、室外消火栓、室内消火栓的比较
一 设置位置 市政消火栓:市政给水管网; 室外消火栓:室外消防给水管网; 室内消火栓:室内消防给水管网; 二 水压要求 市政(室外)消火栓的压力:平时运行工作压力不小于0.14Mpa,火灾时供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa; 室内消火栓:静压在0.07-1Mpa之间,动压在0.25-0.7Mpa之间; 三 结构 市政(室外)消火栓:地上式有1个DN150或DN100和2个DN65的接口,地下式只有1个DN100和1个DN65的接口,对于一些构筑物场所,市政(室外)消火栓有时会用来灭火,所以会配有消防水带和水枪; 室内消火栓:1个或多个DN65的接口,消火栓箱内配有水带、水枪、消火栓按钮,对于人员密集的公共场所、大于200m2的商业服务网点以及超高层建筑还会配有消防软管卷盘;