对室内消火栓灭火系统设备的要求【0916】
1、消防水泵的要求 ⑴一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给水系统中的每台消防泵应有独立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。 ⑵消防水泵房应有不少于两条出水管直接与环状管相连接。当其中一条损坏时,其余的出水管仍能通过全部用水量。在出水管上宜设检查用的压力表和试水用的放水阀门。 ⑶固定消防水泵应设备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。当室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库及7~9层的单元式住宅。 ⑷消防水泵应保证在火警5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。设有备用泵的消防泵站,应设备用动力,若用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。消防水泵与动力机械宜直接相连。 ⑸消防水泵房应有与本单位消防队直接联络的通讯设备。 2、对室内消防水箱的要求 ⑴室内消防水箱的设置,应根据室外管网的水压和水量及室内用水要求确定。 ⑵设有常高压和临时高压给水系统的建筑物,可以不设消防水箱。 ⑶设置临时高压给水系