请教:室外消火栓系统的设计
一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!
只有一路市政,室外消火栓如何设计
本人所在为一地级市,有一经济开发区,居然只有一路市政给水管.而规范(低规室外消火栓部分)要求消防用水量超过25L/s,市政只有一路时须设消防水池,按照我个人理解,如单体内消火栓系统为环状供水,则所设的消防水池需储存室外和室内消防用水量,室内按临时高压系统较容易理解,问题是室外消火栓,如室外消火栓作成临时高压系统,那么当使用时如何启动消防水泵?(室内消火栓设有消防按扭),只能在泵房手工启动.我原本还有一个想法,市政进水当一路供水;设一个消防水池并设消防车取水口,再当一路供水,这样就有两路供水,可本地消防不认可.本人工作经验有限,诚心向各位水友请教,大家是否遇到过同样的问题,你们是怎样的处理的,非常感谢!
小区一路进水,室外消火栓系统如何设计。
住宅小区室外消防用水20L/s,无室内消火栓。室外消火栓系统应该怎样设计:1.设置室外消防水池,室外消火栓设置在支状给水管网?2.不设置室外消防水池,小区给水管网布置成环状,由一路进水向小区环状管网供水。其实现实中就是2路进水,也不能保证这2路进水引自不同的市政给水管段。同样的问题也出现在小区或者厂区的单体消防,单体消防要求2路进水时,又有多少人能做到2路进水引自不同的消防管段呢!往往是室外消防管路维修时,2条进水管路都得停止使用。难到是为了满足要求在室外管网上加大量的分隔阀?不知道同行都是怎么做的。曾经做一个外资项目,老外就是不明白什么要2路进水。因为他们国家都是一路进水的~请大家指教一下,谢谢~[ 本帖最后由 cming227 于 2008-8-4 10:44 编辑 ]