室外消火栓的布置间距等问题
一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是说建筑防火规范规定的120m的间距是在街坊宽度不超过160m的条件下得来的。而规范有没有说布置室外消火栓时必须保证所有部位位于两个消火栓保护范围内。我觉得应该我们布置时应该要考虑它。诚然一般厂区两排马路都不会有超过160m宽的,但一片开发区就难说了。尽管规范上没这样要求,但个别城市的消防部门有这句话的。以下是安阳市消防支队的网站内容: 2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、规范还规定当建筑物120m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓,这样无非是用一个市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了
再议:室外消火栓的布置间距等问题
这个问题原来提过,只是没人回答,本人又确想得到指点,版主见谅!一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、规范还规定当建筑物150m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15
室内 室外消火栓系统的疑问
最近接到一个厂区 其中厂房(这次设计)为二级丁类 室内消防用水量10L/S 室外15L/S 但是厂区内有已经建成一幢 6层办公楼 室内有消火栓系统 室外未设置室外消火栓 查建规 室外消防用水量20L/S 市政进水管只有一路 市政压力满足室内最不利消火栓压力按照建规 8.6.1 需要设置 消防水池 1.室外不设置室外消防管网及消火栓 只是在消防水池做取水口 能够满足150m的保护半径,设置消防泵房 室内消火栓用水由消防泵提供 2.室外设置消火栓 由市政进水管提供一路进水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器与室外消防管网连接。不做消防泵房 室内消火栓 系统有两条进水管与室外管网连接 市政压力满足最不利消火栓压力3.室外设置消火栓 泵房内 设置室内消防泵和室外消防泵4.室外设置消火栓 泵房内只设置室内消防泵 泵的流量为30L/S 对于1. 是否违反强条?建规8.1.2 规定民用建筑、厂房(仓库)。。。应设室外消火栓 对于2. 水泵接合器在着火时 可以利用消防