PKPM 剪力墙施工缝抗剪超限怎么复核?
根据高规7.2.12条中的公式进行复核,规范中说明N受压取正受拉取负。但根据PKPM计算结果只有取N为负值才能复核,但计算结果给出的N=584。取rRE=0.85,还有V= 1267这个值怎么来的,谢谢!以下是计算结果:三、构件设计验算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墙 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7
关于多层剪力墙稳定超限的问题
在satwe计算中 出现了有墙肢稳定超限的信息 ** 稳定验算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而经过手算 和 satwe中的剪力墙稳定验算全部都是过的,分析后发现satwe计算中把墙分成好几段计算,没过的只是整片墙的一段,而我的墙是大T字形墙,为什么会不过? 还有 多层剪力墙是否要考虑墙肢稳定性?请各位高手解答,万分感谢!