确定地下室集水坑的容积
介绍了地下室排水的种类,对造成地下室排水事故的因素进行了分析。重点对地下室发生 火灾的工况进行了分析,提出建筑地下室集水坑的容积确定及潜水泵的流量选择等问题。 [ 关键词 ] 建筑地下室 排水 水容量 建筑物地下室的排水设计是整个建筑排水设计的重要组成部分。地下室不但常设有设备用房(包括变 配电室,空调机房,水泵房等),另外许多地下室平时作为车库,战时作为人防保护单元。由于建筑地下 由于建筑地下 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑, 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑,经潜水泵提升排至室外 检查井。而地下室的排水种类较多,排水量又不容易确定,设计不当容易造成排水不畅,甚至可能发生设 检查井 备被淹的事故。那么,怎样确定地下室集水坑的容积
Revit中如何创建集水坑族
Revit中如何创建集水坑族1、在Revit软件中新建“公制常规模型”族,用拾取参照平面工具在前立面分别500,700的参照线。并标注尺寸,如图1-1所示。2、用拾取参照平面工具在参照标高分别拾取500,700的参照线。并标注尺寸,为尺寸添加“标签”,如图所示。3、使用“创建|融合”绘制线并锁定,点击完成,如图所示,4、在前立面视图,移动到700的距离并锁定。如图所示。为尺寸添加“标签”。5、用拾取参照平面工具在前立面分别拾取250,300的参照线。并标注尺寸,为尺寸添加“标签”,如图所示。6、在参照标高视图,拾取300的参照线。并标注尺寸,为尺寸添加“标签”,如图所示。7、使用“创建|空心融合”绘制线并锁定,点击完成,如图所示。类似技巧:Revit如何创建灯带族Revit中防
关于装置围堰或罐区集水坑设置
对于化工装置或者化工罐区,我们需要设置集水坑收集排出初期雨水,而且出口设置水封井,罐区还需要在水封井前设置阀门,那么积水坑设置个数直接影响水封井数量及阀门数量,影响工程投资。 那么怎么设置呢? 1、按照目前水封井常用标准图,水封井进水管DN200,按照满流计算DN200管子的过流量为25L/s: 2、根据暴雨强度计算公式,重现期取3年,降雨历时5~15min,可以根据范围大小取值,罐区可以适当放大,装置区适当取小一点,比如装置区取5min,罐区取10min,根据流量25L/s反推可以收集多少面积的暴雨来确定多大范围设置一个集水坑。 3、举例,比如按照重庆涪陵的暴雨强度